Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: cabezal de compresor con temperatura muy elevada

cabezal de compresor con temperatura muy elevada hace 11 años 6 meses #100375

  • fasemcr
  • Avatar de fasemcr
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
buenas tardes a todos , antes de nada , agradeceros la ayuda que me disteis en mi anterior consulta . soy bastante nuevo en esto de los chat , no termino de enterarme muy bien de su funcionamiento , bueno no me enrrollare mas

tengo una unid mitsubichi de R22 con un compresor hermetico , este tiene una sonda de cabezal , tengo un problema, la unid se me para baastantes veces por temperatura de cabezal , le hemos tomado la temperatura con termometros independientes , estos nos dan 105ºc y es cuando el compresor se para.

le hemos revisado ya los siguientes elementos

evaporadora ........ ok
filtro evaporadora...... ok
ventialdor evaporadora....... ok
condensadora................ ok
ventilador condensadora....... ok
tension electrica............... ok
condensador del compresor.......... ok
consumo de la unid y del compresor....... ok
presion de baja ........ es algo baja pero no es significativa

hemos hablado con el cliente para que nos de mas datos de la unid , pero estos no tienen ni idea de sus maquinas

me parace que esta unid a tenido varias fugas , desde mi punto de vista puede ser que esta falto de aceite y no puede lubricarse bien .

necesitaria de vuestra opinion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cabezal de compresor con temperatura muy elevada hace 11 años 6 meses #100376

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Hola fasemcr.
¿Porqué no mides el recalentamiento?
¿A qué llamas una presión de baja algo baja pero no significativa?
Datos , datos, datos y más datos por favor.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cabezal de compresor con temperatura muy elevada hace 11 años 6 meses #100377

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Mídele el recalentamiento. Este dato es importante, ya que si la aspiración vuelve "caliente", la descarga se calentará aún más. Siendo R-22 llevará aceite mineral, por lo que es importante la temperatura de descarga para no estropear el aceite, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cabezal de compresor con temperatura muy elevada hace 11 años 6 meses #100378

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Heliogeo, hemos respondido a la vez jajaja
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information