TEMA: pistas de hielo para patinaje

pistas de hielo para patinaje hace 11 años 6 meses #100399

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
:pinch: buenos dias compañeros de foro hoy me han llamado para una puesta en marcha enfriadora de pistas de hielo para las fiestas necesitan alguien que sepa de esa y manejar dicho sistema yo la verdad estoy verde las he visto en carnavales son carrier pero ahora van a traer de otra marca quisiera saber como van estas maquinas por si me llaman otra vez ir mejor informado un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pistas de hielo para patinaje hace 11 años 6 meses #100415

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Hola Edmundo.

La puesta en marcha es similar a la de una enfriadora normal, eso sí es importante que compruebes el porcentaje de glicol, y el caudal del fluido que pasa por el evaporador.
También tendras que comprobar los ajustes del presostato de baja y el protector antihielo.

Te adjunto un video sobre como se monta la pista.



Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pistas de hielo para patinaje hace 11 años 6 meses #100416

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo hace un tiempo realize la puesta en marcha y lleve el mantenimiento de una pista de hielo; aunque en mi caso se trataba de un centro deportivo y la pista es de hockey profesional.
Basicamente lo primero que tienes es llenar el circuito con clicol y agua, en mi caso recuerdo que la temperatura de congelacion se bajaba hasta los -28ºC ya que la temperatura de diseño es de -18ºC por lo que evaporaba a -23ºC.
Una vez lleno el circuito pones en marcha la unidad y se riega la zona poco a poco que vaya formando escarcha el agua y asi hasta que consigas un grosor de hielo entre los 2 y 4 centimentros.
Este proceso en mi caso duro 48 horas, por lo que ten paciencia.
Suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pistas de hielo para patinaje hace 11 años 6 meses #100418

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola maquinas hya muchas marcas ciat, climaveneta,daikin,carrier, york etc etc las que mas se ven son cat,no se si sera por el precio,
el grueso de hielo en pista 6 ctm entre -8 y -10ºc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pistas de hielo para patinaje hace 11 años 6 meses #100419

  • Chule
  • Avatar de Chule
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Usar la cabeza antes que las manos
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola,un video muy bueno para saber como se hace
Gracias
Un saludo
Hay 3 tipos de personas..las que saben contar y las que no...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pistas de hielo para patinaje hace 11 años 6 meses #100421

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola algo de informacion tecnica, saludos desde madrid entiendo que la pista la montan, y lo que hace falta es una persona que de servicio,y si algo va mal pasara el tecnico de la casa,arrancar y parar, pues no te preocupes por que el tecnico de la casa, te dira y te dara las oportunas explicaciones, de temp, mezcla de glicol etc etc para la capacidad de la pista,funcionamiento de bomba y el deposito o tanque, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pistas de hielo para patinaje hace 11 años 6 meses #100422

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
goldete escribió:
Yo hace un tiempo realize la puesta en marcha y lleve el mantenimiento de una pista de hielo; aunque en mi caso se trataba de un centro deportivo y la pista es de hockey profesional.
Basicamente lo primero que tienes es llenar el circuito con clicol y agua, en mi caso recuerdo que la temperatura de congelacion se bajaba hasta los -28ºC ya que la temperatura de diseño es de -18ºC por lo que evaporaba a -23ºC.
Una vez lleno el circuito pones en marcha la unidad y se riega la zona poco a poco que vaya formando escarcha el agua y asi hasta que consigas un grosor de hielo entre los 2 y 4 centimentros.
Este proceso en mi caso duro 48 horas, por lo que ten paciencia.
Suerte.
Sabia que algo habia olvidado; cuando hablo entre 2 y 4 centimentros es con el hielo ya pulido por la maquina por lo que en un principio tendras que tener entre 6 y 8 centimetros antes de pulir el hielo.
Una vez pulido se baja la temperatura del hielo a -8ºC ya que al estar el hielo ya formado la conductividad sube y la temperatura es uniforme en toda la capa. De todas maneras no es lo mismo una pista de hielo para ocio que una pista de hielo para la seleccion española, en mi caso recuerdo que el seleccionador media con un aparato la temperatura en varion puntos y la dureza del hielo todos los dias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pistas de hielo para patinaje hace 11 años 6 meses #100423

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
estendiendo los tubos para la pista saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pistas de hielo para patinaje hace 11 años 6 meses #100424

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
joseb71 escribió:
estendiendo los tubos para la pista saludos desde madrid Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pistas de hielo para patinaje hace 11 años 6 meses #100434

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
gracias a todos por tan rapida respuesta por lo que veo en videos y lo que me dice jose71 es verdad necesitan por lo que yo veo alguien que de servicio que todo viene ya standar y eso si me dicen que pista estan valorando si les es mas rentable en cada isla que se lleve un tecnico o un tecnico que de servicio en todas las islas pues pretende llevar la misma pista a diferentes islas ya veremos sin duda con este video me quedo mas tranquilo gracias Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pistas de hielo para patinaje hace 11 años 6 meses #100456

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Edmundo13 escribió:
:pinch: buenos dias compañeros de foro hoy me han llamado para una puesta en marcha enfriadora de pistas de hielo para las fiestas necesitan alguien que sepa de esa y manejar dicho sistema yo la verdad estoy verde las he visto en carnavales son carrier pero ahora van a traer de otra marca quisiera saber como van estas maquinas por si me llaman otra vez ir mejor informado un saludo


hola ed, donde es el tinglado ese? a ver si te veo y te invito una ronda :) y comentamos jajaja, pa los carnivales ya??
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: pistas de hielo para patinaje hace 11 años 6 meses #100467

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
spiriting saludos y buen hallado no he notado por este foro tu presencia hace tiempo que pasa mucho trabajo ,.-9 ,.-11 lo de este temsa de la pista me pregutaron si yo sabia como va si entendia sistema yo he trabajado con enfriadoras y puesta en marcha de las mismas pero que cada maquina tiene su sistema si tengo manual de la misma si no se busca que con tiempo se puede buscar informacion me dijeron que viene gente de cataluña y me explica montage y mantenimiento que si es hazi bien me dijeron si era frigorista con titulo carnet frigorista y carnet de gases el maximo pues les dije que si ya me llamaran para una entrevista y llevar documentacion mi pregunta en el foro es para ir un poco puesto en el sistema todavia no se como ira en principio estan valorando si un tecnico para cada isla o uno que se mueva por las islas pues por lo que veo esta pista se mueve por las diferentes islas un saludo