TEMA: A ver qué os parece este recalentamiento?

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #100945

Buenas noches amigos todo esto solo me dice una cosa filtro desidratador casi tapado completamente ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #101083

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
la línea de líquido no estaba escarchada . Era a partir de la válvula de expansión
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #101168

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Picasso, yo pienso igual que Heliogeo, todo a punta a humedad en el circuito.
Presion mas alta de lo normal, presion mas baja de lo normal, expansion y linea de aspiración ligeramente escarchada? todo apunta a obstrucción por humedad, no por suciedad.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #101169

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias Diego, tengo muy en cuenta tu opinión.
Un saludo monstruo !!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #101181

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Valdria la pena observar el filtro de malla de la vet.Podría estar parcialmente obstruido.
Si habeis soldado y no se ha sustituido el filtro puede pasar,o se ha movido la porqueria.
La alta un poco alta o bien porque recoge mas gas que expansiona y baja mas baja de lo normal porque no pasa todo lo que tiene que pasar.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #101211

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Éste es mi vacuómetro. Sería ideal para un buen vacío ? Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #101215

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Claro acoplado a un buena bomba de vacio quedaría d lujo ademas se ve que es una reliquia!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #101219

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
¿Me pueden decir cual de los datos que aporta el Sr Picaso les sugiere una obstruccion por humedad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #101225

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
spiritlight9k escribió:
Claro acoplado a un buena bomba de vacio quedaría d lujo ademas se ve que es una reliquia!

Pero cómo que reliquia? 2_._ Es el que llevo en mi bomba de vacío...
Lo compré hace 6 años.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #101292

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Picasso,
No tengo tiempo de leer todos pos…
Pero si tienes otro sistema funcionando igual, es que no te pasa nada en esta máquina.
Posiblemente, tengas un poco mal dimensionado los conductos.
Por supuesto, que si lo tienes en bomba, la presión de aspiración te irá de acuerdo con la temperatura. Si no sabes cómo estás de carga de refrigerante, con que veas 45ºc en aceite del cárter ya es suficiente. Haz caso a un abuelo…
,.-17
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #101295

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Estopa escribió:
Hola Picasso,
No tengo tiempo de leer todos pos…
Pero si tienes otro sistema funcionando igual, es que no te pasa nada en esta máquina.
Posiblemente, tengas un poco mal dimensionado los conductos.
Por supuesto, que si lo tienes en bomba, la presión de aspiración te irá de acuerdo con la temperatura. Si no sabes cómo estás de carga de refrigerante, con que veas 45ºc en aceite del cárter ya es suficiente. Haz caso a un abuelo…
,.-17

Por favor puedes explicar este punto?
Nunca he oido esto de comprobar la carga de un sistema segun la temperatura del carter.... ,.-3
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: A ver qué os parece este recalentamiento? hace 11 años 6 meses #101300

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Si hombre, por qué no.
Simplemente, cuando tienes la carga hecha, y desconoces la cantidad real de carga que necesitas. El compresor con el cárter a 45ºC contantes te está diciendo que la carga la tienes hecha (poco más o menos)
Ya sé qué sabes que subenfriamiento te va decir cómo estás de carga y el recalentamiento lo correspondiente, más térmico. Pero a veces tienes que tener otras sensaciones, que en su conjunto te da la seguridad de que la maquina te está funcionando bien.
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.