Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Fan de Aire Trane con muy baja velocidad, Ayuda!!!

Re: Fan de Aire Trane con muy baja velocidad, Ayuda!!! hace 11 años 5 meses #103103

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola paisanin ,yo no se si tiene condensador, que lo diga, si lo tiene o no, pero si arranca a 220 v recuerdo que esos motores arrancaban a 125 y en segundos cambiaban a 220, con la ayuda del condensador,segun dices tambien tiene alimentacion a 12v, pero 220v para la alta velocidad, hay es donde me interesa, no se si me equivoco,para esos 220 no necesita condensador dices que no lo lleva,pues todos los aparatos que se fabrican no son inverter,
ya se que los motores no vienen como antes,si la velocidad maxima es a 220 que pasa,no tiene condensador,lleva variador o que,
una marejada de saludos, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan de Aire Trane con muy baja velocidad, Ayuda!!! hace 11 años 5 meses #103106

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola paisanin ,yo no se si tiene condensador, que lo diga, si lo tiene o no, pero si arranca a 220 v recuerdo que esos motores arrancaban a 125 y en segundos cambiaban a 220, con la ayuda del condensador,segun dices tambien tiene alimentacion a 12v, pero 220v para la alta velocidad, hay es donde me interesa, no se si me equivoco,para esos 220 no necesita condensador dices que no lo lleva,pues todos los aparatos que se fabrican no son inverter,
ya se que los motores no vienen como antes,si la velocidad maxima es a 220 que pasa,no tiene condensador,lleva variador o que,
una marejada de saludos, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan de Aire Trane con muy baja velocidad, Ayuda!!! hace 11 años 4 meses #103439

  • rigacas
  • Avatar de rigacas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Si compañero yo tambien me extrañe.... pero puedes ver el diagrama no tiene. Abri el motor y lo que trae por dentro es una placa electronica donde recibe el voltaje de 24 v y los 220 v.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan de Aire Trane con muy baja velocidad, Ayuda!!! hace 11 años 4 meses #103440

  • rigacas
  • Avatar de rigacas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Ya hice ese cambio. Verique las tensiones e incluso cambie el transformador de 24 v pero aun asi la velocidad no aumenta, queda en la misma muy baja. tambien quite el cable negro y lo coloque en cuatro y tres pero nada ocurrio siguio igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan de Aire Trane con muy baja velocidad, Ayuda!!! hace 11 años 4 meses #103486

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
rigacas escribió:
Ya hice ese cambio. Verique las tensiones e incluso cambie el transformador de 24 v pero aun asi la velocidad no aumenta, queda en la misma muy baja. tambien quite el cable negro y lo coloque en cuatro y tres pero nada ocurrio siguio igual.

Hola

Solo se me ocurre que el motor esta mal y es conveniente repararlo (si se puede) o sustituirlo
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan de Aire Trane con muy baja velocidad, Ayuda!!! hace 11 años 4 meses #103505

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pregunto el esquema es de ese equipo,todos los motores tienen 3 velocidades. si esto no cambio,
estube viendo el esquema pero malamente,el fan tiene 3 velocidades no 5 y tienes 5 conexiones, probaste en todas esta alimentacion es a 24v si no vi mal,por que hay 5 conexiones, no te lo preguntaste,

al otro lado izq alimentacion a 220v. +tierra

derecha 5 conexiones probaste en todas,eso son las velocidades ,si hay dos que no marcan nada,solo funciona en 3 no sera que tengas que hacer algun puente,
le llegan 220 al motor,si le llegan,
en el esquema no esta el condensador, pero si esta en la memoria sera occional,otra cosa es que el motor este malo,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan de Aire Trane con muy baja velocidad, Ayuda!!! hace 11 años 4 meses #103506

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
joseb71 escribió:
hola pregunto el esquema es de ese equipo,todos los motores tienen 3 velocidades. si esto no cambio,
estube viendo el esquema pero malamente,el fan tiene 3 velocidades no 5 y tienes 5 conexiones, probaste en todas esta alimentacion es a 24v si no vi mal,por que hay 5 conexiones, no te lo preguntaste,

al otro lado izq alimentacion a 220v. +tierra

derecha 5 conexiones probaste en todas,eso son las velocidades ,si hay dos que no marcan nada,solo funciona en 3 no sera que tengas que hacer algun puente,
le llegan 220 al motor,si le llegan,
en el esquema no esta el condensador, pero si esta en la memoria sera occional,otra cosa es que el motor este malo,saludos

Hola joseb71.

Fijate en este extracto que te adjunto aqui debajo, La primera página es muy elocuente.
Se trata de un nuevo tipo de motor (ecm) y la comparacion con un motor de los antiguos motores que nosotros conocemos (psc, con condensador de arranque).

¡¡¡ Nos sobrepasa la tecnologia joseb !!!
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan de Aire Trane con muy baja velocidad, Ayuda!!! hace 11 años 4 meses #103567

  • rigacas
  • Avatar de rigacas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Estimado Joseb, gracias por tus comentarios. Cuando Revice el fan si realice los cambios en las 5 conexiones que mencionas. Estas cinco conexiones no son velocidades, sino una combinacion de ellas. En la leyenda que trae el diagrama podras apreciar por ejemplo que:
el 1 es para la velocidad baja,
el 2 velocidad baja y media
el 3 velocidad media y alta y asi .....

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan de Aire Trane con muy baja velocidad, Ayuda!!! hace 11 años 4 meses #103568

  • rigacas
  • Avatar de rigacas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Estimado Pepe, Gracias por tu aporte muy exacto. Exactamente asi es el motor fan que esta instalado y casualmente es de la misma marca GE. Este por dentro trae una placa electronica. Pues creo que tendre que cambiar el fan porque reparacion no creo ya que revice todos los componentes de la placa y estan bien. Asi que debo llegar a la conclusion que el integrado esta mal.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan de Aire Trane con muy baja velocidad, Ayuda!!! hace 11 años 4 meses #103580

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ya eso es para las velocidades, pero cuantos hilos salen del motor cinco o solo tres, por que estaran conectados, y se pone la velocidad que le pidas, eso lo sabemos, pero yo no se si hay tres hilos que salen del motor, o salen 5 el motor solo tiene tres velocidades,si hay cinco y dos no tienen ninguna conexion,que esten vacios quiero decir,
hay por el circuito un rele miraste si esta bien,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan de Aire Trane con muy baja velocidad, Ayuda!!! hace 11 años 4 meses #103591

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
joseb71 escribió:
hola ya eso es para las velocidades, pero cuantos hilos salen del motor cinco o solo tres, por que estaran conectados, y se pone la velocidad que le pidas, eso lo sabemos, pero yo no se si hay tres hilos que salen del motor, o salen 5 el motor solo tiene tres velocidades,si hay cinco y dos no tienen ninguna conexion,que esten vacios quiero decir,
hay por el circuito un rele miraste si esta bien,

Hola de nuevo joseb

Segun esta parte del esquema de nuestro amigo el rango de velocidades te lo indica la flecha roja dependiendo de donde coloques el cable negro (del 1 al 5), o sea que hay 5 rangos de velocidades.

Aqui lo veras mejor

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Al motor le tienen que llegar 4 hilos (+ tierra). Dos son de 220v permanentes Negro y Rojo (black al M y red al L) y otros 2 el Azul y el Negro (bl al C y bk a cualquiera del 1 al 5) y estos son de 24v y son los que hacen andar el motor.

Y aqui las conexiones

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fan de Aire Trane con muy baja velocidad, Ayuda!!! hace 11 años 4 meses #103637

  • rigacas
  • Avatar de rigacas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Exactamente Pepe, asi es que trabaja. El hecho es que el motor arranca pero la velocidad es muy baja y yo en estos momentos lo tengo conectado en el pin 4. Creo que mi opcion sera cambiarlo por completo. Te agradezco mucho pepe, no tenia idea con que tipo de motor estaba trabajando. Me sirvio de muchisima ayuda tus publicaciones. Tambien agradezco a todos los colegas que aportaron su ayuda a mi consulta.
Un gran abrazo desde Nicaragua
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information