Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: presion de alta mas alta

presion de alta mas alta hace 11 años 4 meses #103532

  • josebolivar
  • Avatar de josebolivar
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola amigos hoy en mi trabajo me encuentro con una unidad Carrir 3 1/2 tonelas ,R22 en los manometros me marca baja 50 psig 150 psig alta el compresor tiene un ruido fuerte cuando va a parar le agrego un poco de frion y la baja me sube a 68 psig y el problema es k la alta me subio 300 psig cual puede ser el problema gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presion de alta mas alta hace 11 años 4 meses #103533

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Lo primero seria descubrir que ocasiona el ruido, cundo un equipo presenta ruido hay una causa y la solución no es agregar aceite o refrigerante. El ruido puede ser ocasionado por la suma de una serie de fallas.
¿Cuánto fue el poco de refrigerante que agregaste?


Las presiones solo muestran temperaturas de trabajo. Y estas temperaturas están influenciadas por una serie de circunstancia, solo las presiones cotejadas con el recalentamiento y el subenfriamiento nos darán pautas de evaluación de desempeño del equipo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: presion de alta mas alta hace 11 años 4 meses #103538

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola dinos si la maquina se para o no se para,o la paras tu,
es b.c. o es frio solo,trabaja en frio o calor
tipo compresor hermetic?
la primera lectura no es buena, no correcta,
la segunda lectura el alta, esta alta,no correcta,
dinos si algun manometro vibra la aguja,
es condensada por aire?
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
el ruido es del compresor, puede ser de la valv exp, evaporador, etc
tambien ocurre si el refrig, utilizado no es miscible con el aceite utilizado.retorno de refrigerante liquido, mala regulacion de la valvula
puede ser obstruccion lo mas facil
el ruido puede ser en evaporador, puede ser humedad en circuito, al enfriar se forma una gota de hielo, en el agujero de la valv, no da paso obstruccion
y para el compresor por sobre carga, cuando se funde el hielo,
como la presion esta retenida en alta, antes de la gota de hielo,
sale a velocidad suficiente para dar golpe de ariete,
contra toda curva del circuito que se encuentre,

ruido si hay alguna solenoiderota o mal pruce ruido
descarga alta saludos desde madrid
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.275 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information