TEMA: COMO SE PUEDE APRENDER ?

COMO SE PUEDE APRENDER ? hace 11 años 4 meses #105018

  • joaquin ayora
  • Avatar de joaquin ayora
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas noches ó tardes
Tengo una duda desde hace bastante tiempo la cual no soy capaz de resolver, ¿Como se aprende a tocar maquinas de amoniaco si en tu entorno profesional no manipulas ninguna?, he preguntado tanto en proveedores de todo tipo y la respuesta es siempre bastante difusa, como si en realidad no le interesa que sigas avanzando, cosa que no entiendo.
Tengo libros que repaso especificos pero.... no es lo mismo.

Alguien sabe como puedo aprender más?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO SE PUEDE APRENDER ? hace 11 años 4 meses #105022

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
En Roca-York antiguamente conocida como Sabroe.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO SE PUEDE APRENDER ? hace 11 años 3 meses #105040

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Empezando de cero.

Tendras que ser Ayudante de alguien que trabaje con Amoniaco y quiera enseñar.
o Buscar Una Escuela Que Enseñe
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO SE PUEDE APRENDER ? hace 11 años 3 meses #105045

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola,
No se a que te dedicas ni que tipo de maquinas te consideras capacitado para "tocar", pero la forma de aceder a ese tipo de instalaciones es desde una emprese de frio industrial que las instale o mantenga, dependiemdo de donde eres posiblemente tengas que ir a la costa o gran ciudad. El aminiaco esta prohiobido su uso para climatizacion.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO SE PUEDE APRENDER ? hace 11 años 3 meses #105050

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Aparte del peligro de escapes al manipular el amoniaco, casi que se puede afirmar que es lo mismo que trabajar con CFC o con CHFC o con HFC, el riesgo es lo letal que puede resultar una fuga. Siempre se nos atemorizo con lo peligroso que resulta trabajar con amoniaco y este temor, infundado, fue generado por los productores y vendedores de Freones que en cada charla o conferencia que daban hablaban atrocidades de los refrigerantes naturales con los que se trabajaba hace años.
La refrigeración con amoniaco en equipos de refrigeración con compresores no tiene ninguna diferencia con los demás refrigerantes, la única diferencia es la cautela o cuidado que hay que tener con las fugas, el procedimiento de trabajo es el mismo estipulado en LAS BUENAS PRACTICAS DE RERIGERACION, con la salvedad que el amoniaco es demasiado peligroso cuando se escapa.
En el foro hay muy buena información sobre amoniaco.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO SE PUEDE APRENDER ? hace 11 años 3 meses #105052

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
El ciclo frigorífico es exáctamente igual, la complejidad de la instalación es mayor, las particularidades de los equipos y de los componenetes en diversa. Si tienes claro el ciclo figorífico, no tendrás mayor problema en asimilar el trabajo con el NH3. Google te ofrece información sobre todo lo que busques, a las palabras que escribas en la barra de tu buscador añade la coletilla ".pdf" y los resultados que obtendrás serán de mayor interés.
La peligrosidad del amoniaco viene de la capacidad de crear una atmósfera capaz de desplazar al aire en circunstancias determinadas. Lo cual produciría axfixia. No es inflamable, no es explosivo, es irritante, se puede respirar durante horas y no producir daños mayores. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO SE PUEDE APRENDER ? hace 11 años 3 meses #105055

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
elllontru escribió:
La peligrosidad del amoniaco viene de la capacidad de crear una atmósfera capaz de desplazar al aire en circunstancias determinadas. Lo cual produciría axfixia. No es inflamable, no es explosivo, es irritante, se puede respirar durante horas y no producir daños mayores.

El amoniaco tiene clasificacion B2 (inflamable y altamente toxico) en el reglamento de seguridad en plantas frigorificas, por eso no se permite su uso para climatizacion.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO SE PUEDE APRENDER ? hace 11 años 3 meses #105069

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
elllontru escribió:
, se puede respirar durante horas y no producir daños mayores. Un saludo.[/quote]


Te agradecería altamente me clarificaras esta afirmación ya que entra en contradicción a lo que conozco sobre el amoniaco.
El amoniaco gas por si mismo no es tóxico, pero al entrar en contacto con mucosas por su contenido en agua se convierte en hidróxido amónico con gran capacidad cáustica e irritante siendo este el responsable de las lesiones en vía aérea, aparato digestivo y ojos. Además de la lesión química también se produce lesiones por quemadura térmica al ser la reacción del agua con el amoniaco una reacción exotérmica.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO SE PUEDE APRENDER ? hace 11 años 3 meses #105072

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
xeliño escribió:
Hola
elllontru escribió:
La peligrosidad del amoniaco viene de la capacidad de crear una atmósfera capaz de desplazar al aire en circunstancias determinadas. Lo cual produciría axfixia. No es inflamable, no es explosivo, es irritante, se puede respirar durante horas y no producir daños mayores.

El amoniaco tiene clasificacion B2 (inflamable y altamente toxico) en el reglamento de seguridad en plantas frigorificas, por eso no se permite su uso para climatizacion.

Saludos

por favor espero no lo tomen como una ofensa o algo personal porque no lo es, pero esta afirmación es muy pero muy relativa y depende del cristal con el que se lo mire.

saludos desde la pcia de bs as rep Argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO SE PUEDE APRENDER ? hace 11 años 3 meses #105074

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
icaro8 escribió:
xeliño escribió:
Hola
elllontru escribió:
La peligrosidad del amoniaco viene de la capacidad de crear una atmósfera capaz de desplazar al aire en circunstancias determinadas. Lo cual produciría axfixia. No es inflamable, no es explosivo, es irritante, se puede respirar durante horas y no producir daños mayores.

El amoniaco tiene clasificacion B2 (inflamable y altamente toxico) en el reglamento de seguridad en plantas frigorificas, por eso no se permite su uso para climatizacion.

Saludos

por favor espero no lo tomen como una ofensa o algo personal porque no lo es, pero esta afirmación es muy pero muy relativa y depende del cristal con el que se lo mire.

saludos desde la pcia de bs as rep Argentina ,.-32
Hola Señor Icaro
Al respecto tengo que comentarle que en mi post cito lo que el Reglamento de Seguridad en Instalacciones Frigorificas en su apartado de clasificacion de gases refrigerantes regula
www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/Docum...InstFrigorificas.pdf
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: COMO SE PUEDE APRENDER ? hace 11 años 3 meses #105132

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
Son varios los motivos por los que el NH3 solo se usa en instalaciones industriales de rango superior.
Sin entrar en normativas y clasificaciones regladas, la conjunción de circunstancias que deben producirse para la inflamación de los gases de amoniaco son remotas. Evidentemente en los apartados sobre clasificación de riesgos debe aparecer. Sin embargo los componentes eléctricos de la sala no requieren del IP como si fueran instalaciones petroliferas, por ejemplo.
Sobre los efectos sobre el organismo, tiene clasificación de producto irritante, no tóxico. Si así fuera, tantos y tantos estaríamos en la fosa. Es claro que no se puede respirar en concentraciones superiores, pero en concentraciones leves se soporta bastante bien, a pesar de lo molesto que es. El uso de máscaras es recomendado siempre, sin embargo piensa en cómo te las arreglarás para soldar en una sala de máquinas con la máscara y la pantalla.
Hoy por hoy, con los compresores y válvulas modernos, ha mejorado mucho la circunstancia de la estancia en la sala de máquinas de una instalación de amoniaco. La ventilación constante y completa de la sala es todavía nuestra mejor ayuda. Pensemos en cómo se trabajaba no hace tantos años cuando los compresores de amoniaco eran alternativos y lasválvulas llevaban los prensaestopas de amianto grafitado.
Aún así, como el amoniaco es altamente corrosivo para los metales férricos, las fugas están a la orden del día en cuanto pasa el tiempo, sobre todo, en lo tocante a tuberías, racores y soldaduras.
Para finalizar me gustaría recordar un detalle, para buscar las fugas de amoniaco en la instalación se utilizaban y se utilizan las "velas de azufre", éstas se encendian con una cerilla o mechero. Al acercarlas a la fuga el humo de la mecha se hace visible y encuentras la fisura o el poro. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.