Buenas tardes, para añadir aceite a los compresores con llave de servicio, habitualmente lo hago, cerrando la llave del calderin, recogiendo gas, y una vez recogido, cerrando la llave de aspiración. Lo añado con bomba manual por la llave de aspiración. No se si es el mejor metodo y no se si con la bomba manual, puedo añadir aceite poco a poco, por la aspiración, con el compresor en marcha. Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: añadir aceite al compresor
hace 11 años 3 meses #105160
1= recojo el refrigerante en el deposito o lo retiro y por vacio voy metiendo el aceite al carter.
2= recojo el refrigerante en el deposito o lo retiro y con bomba introduzco el aceite al carter.
Con el equipo en marcha, puedes meterlo pero te va a costar mucho trabajo y se te va a quedar el brazo como el increible hulk...
Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: añadir aceite al compresor
hace 11 años 3 meses #105162
otra manera que tienes es que colocas la lata mas alta que el compresor,
colocas las gomas una en el compresor y otra adentro de la lata, que quede sumergida en el aceite, purgas las gomas, abriendo un poco la llave la llave del compresor, y la del manometro, ya veras que te sale el gas por la manguera de la lata.ya esta purgado. cierra la llave del manometro de baja.
ahora cierras la llave de aspiracion, apretada a fondo y la mano aguantando el presostato de baja, para que no pare el compresor cuando te baje de cero, abres el grifo de baja de los manometros y ya esta entrando aceite. si sueltas el presostato sigue entrando aceite mientras este en depresion.
saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: añadir aceite al compresor
hace 11 años 3 meses #105164
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.