TEMA: añadir neutralizador acidez, compresor quemado

añadir neutralizador acidez, compresor quemado hace 11 años 3 meses #105155

  • xaviercaparros
  • Avatar de xaviercaparros
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Buenas, sabeis la mejor manera de añadir el neutralizador de acidez tras cambiar un compressor quemado, sea hermetico o semihermetico. Por donde y como. Y la cantidad?, no suele venir claro en ningun producto "acid away" "acid neutralizad", etc. Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: añadir neutralizador acidez, compresor quemado hace 11 años 3 meses #105156

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Yo hace más de 10 años que no uso esos productos. Confío más en una buena limpieza, sustitución del aceite y filtro antiácido. Antes de una semana de la puesta en marcha, compruebo de nuevo la acidez y cambio de nuevo el filtro antiácido.
No digo que no sirvan esos productos, pero por sí solos a mí no me sirvieron, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: añadir neutralizador acidez, compresor quemado hace 11 años 3 meses #105159

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Yo pienso lo mismo que el compañero Fresquiviri, lo que hago cuando detecto acidez, es cambiar aceite y filtro tantas veces sea necesario hasta que termino con la acidez.

Un saludo.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: añadir neutralizador acidez, compresor quemado hace 11 años 3 meses #105161

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: añadir neutralizador acidez, compresor quemado hace 11 años 3 meses #105163

  • xaviercaparros
  • Avatar de xaviercaparros
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
el problema en algunos casos,es que el cliente te queda un poco lejos y es complicado a veces, hacer varios viajes para cambiar el filtro y el aceite, por eso lo de usar el antiacido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: añadir neutralizador acidez, compresor quemado hace 11 años 3 meses #105170

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola
Buenas, sabeis la mejor manera de añadir el neutralizador de acidez tras cambiar un compressor quemado, sea hermetico o semihermetico. Por donde y como. Y la cantidad?, no suele venir claro en ningun producto "acid away" "acid neutralizad", etc. Muchas gracias.

piensa jjjjj. te compras una jeringuilla grande de la farmacia, y por la toma del obus. o con un embudo. una papelina de papel.
ya ves tecnologia punta jjjjj.
la cantidad tienes que saber cuanto aceite lleva, manual del fabricante.
pero de todas maneras, estoy con los compañeros, limpieza del circuito,
cambio de aceite y cambio de filtro. y lo mas importante de todo.
averigua porque se quemo, no vaya a ser que lo montes y te pase lo mismo.
ya sebes, la tension que sea correcta, que esten todas las fases, el consumo que sea correcto , presiones ,etc,

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.