Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cambiar de sistema inverter a sistema on-off

Cambiar de sistema inverter a sistema on-off hace 10 años 2 semanas #125549

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Haier te dirá que ellos de eso no saben nada .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambiar de sistema inverter a sistema on-off hace 10 años 2 semanas #125697

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola, pregunto.
si lo que está mal es la placa de control, pero la de potencia está bien, se podría dar de alguna manera una señal para que salga de esta la tensión que tenga que salir (DC o lo que sea) de manera fija??
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambiar de sistema inverter a sistema on-off hace 10 años 2 semanas #125711

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si , pero no habría control ninguno sobre el compresor , que es la función que realiza la de control .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambiar de sistema inverter a sistema on-off hace 10 años 2 semanas #125717

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compañero,estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros,es un bloque, observa la placa, hay condensadores del orden de 1200 microfaradios,entre otras cosas,mi consejo es:habla con el cliente y dile que esto no se puede hacer, hay que contar que está hecho para que se tenga que recurrir al fabricante, o bien,móntale un split corriente y no te compliques la vida, apresúrate que al final van a ser todos así. Sino donde estaría el negocio?
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambiar de sistema inverter a sistema on-off hace 6 años 3 meses #181426

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Últimamente estoy en contacto con un fabricante chino. Se puede comprar ahora un variador con salida trifasica y entrada monofásica por 50 € aproximadamente. Por supuesto hay que montar además la placa universal. Lo que pretendo es que el variador al ser de salida fija y velocidad fija sea más económico y fácil de instalar. Solo para compresores de refrigeración. El tema estriba en que la tensión monofásica es a 220 V. la salida puede ser a 220 V. o 380 V. en trifásica, lo que ocurre es que el compresor trifasico no admite esta tensión fija. Porque para conseguir 3000 Rpm., no es necesaria toda la tensión y solo cierta frecuencia. Por lo tanto el compresor solo dará la potencia media. Si es de 3000 solo dará 3000 Kfg. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Cambiar de sistema inverter a sistema on-off hace 6 años 3 meses #181430

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, veo complicado que funcione en la mayoria de los casos, cada fabricante de equipos y compresores inverter trabaja en diferente rango de tensiones y frecuencias, algunos son AC otros son DC ... , por no hablar de que anularias toda la proteccion electronica: filtro de red, armonicos, ruido electrico, filtros activos, bobinas de choke etc. Los equipos Inverter son muy sensibles en este sentido por lo que no te extrañe que luego pueda dar problemas. El fabricante que diseña la tarjeta de potencia de un compresor inverter lo hace para trabajar especificamente con ese compresor. El variador generico chino no va a poder funcionar con cualquier compresor tendra una potencia maxima de salida. No digo que no pueda o vaya a funcionar pero la calidad del variador sera muy baja, por 50€ puesto en casa desde China me hace dudar, me encanta arreglar todo lo que pasa por mis manos o al menos intentarlo, pero en este caso podemos crearle un sobrecoste economico al cliente en la reparacion y puede que esta adaptacion falle a los pocos dias y perdamos el poco beneficio que hemos sacado en la reparacion y ademas cliente descontento, hay veces que hay que valorar mas cosas que el precio final, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Cambiar de sistema inverter a sistema on-off hace 6 años 3 meses #181456

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Hoy por hoy casi todos los sistemas son DC. Que quiere decir control digital. En casi todas las máquinas viene puesto 3DC. Que quiere decir control digital tanto del compresor, del ventilador de la condensadora como del ventilador de la evaporadora. Seguramente yo he sido el último del foro en enterarme de esto. Pero también creo que me he enterado de que los compresores son para corriente alterna, trifasicos. Porque no se pueden conectar directamente a 220V. o 380 V. en trifásica. Porque están fabricado para una tensión de mínimas y otra tensión de máximas. Con relación a la frecuencia aplicada en cada instante. Por lo que creo que no es como cuando se le conecta un variador de velocidad a un motor trifásico. Puesto que a un motor trifásico normal cuando se le aplica el sistema al final se puede dejar al este con su voltaje y sus revoluciones máximas. Cosa que al aplicado en el compresor al parecer no se puede por eso de que al aumentar su velocidad, se tiene que aumentar la frecuencia y al mismo tiempo se tiene que disminuir la tensión. Puesto que las espiras del bobinado del compresor no se pueden cambiar. Y por eso son estos bobinados especiales, y no admiten la tensión directa a la frecuencia de 50Hz. Y por eso tienen que trabajar por medio del variador de velocidad. El fabricante debe de saber el voltaje que hay que aplicarle para conseguir 3000 Rpm. Y la frecuencia. Y por eso aplicando este variador de frecuencia directo, solo tendría un pequeño potenciómetro para regular el consumo del compresor por medio del amperímetro y se quedaría a piñón fijo. Osea aproximadamente a 3000 Rpm., y al consumo propio, comprobado en la puesta en marcha por el técnico, que realice la modificación. Saludos.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Cambiar de sistema inverter a sistema on-off hace 6 años 3 meses #181458

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Compañero Camacho: Creo que estas mezclando ciertos conceptos respecto a motores y variadores de frecuencia o inverters.

Un compresor DC, no es un compresor con control digital,...o si....me explico.

Nadie sabe como utilizan los fabricantes esas abreviaturas del ingles pero si hay algo claro.

Hay compresores trifasicos AC y trifasicos DC.

Los trifasicos AC son compresores con bobinado de jaula de ardilla trifasicos. Los de toda la vida vamos.

Los trifasicos DC son algo diferentes. Suelen ser compresores que incluyen en el bobinado imanes permanentes, aunque ya hay por hay algunos que no y que utilizan un sistema de control algo diferente.

Lo importante. Un compresor AC lo puedes mover sin problemas con un variador de frecuencia normal ( lineal o vectorial, da igual. Al final un tipo u otro te dara mejores o peores rendimientos depediendo de la frecuencia de salida )

Un compresor DC, necesita un variador especial, que ademas, ha de conocer perfectamente ese compresor para hacerlo funcionar. Los variadores para estos compresores han de saber perfectamente donde esta y a que velocidad va el rotor respecto al bobinado, o si no, no funcionara. Para eso hay varios sistemas de control integrados en el variador y el compresor. Unos mas sencillos y otros mas complejos. Pero lo importante, lo que debemos entender, es que un variador normal no hara funcionar correctamente un compresor DC.

Aparte de esto, aclarar otro concepto.

Un variador, monofásico o trifasico, nos dara como maximo, una tension de salida equivalente a la de entrada. O sea: I la entrada es monofasica a 220, nos dara una salida trifasica a 220 como maximo. Nu ca la puede elevar. Otra cosa es que el fabricante monte en la electronica un trafo elevador antes del bus del variador. Pero en este caso, tendríamos 2 cosas, un trafo elevador y un variador.

Respecto a la relación Hz/Volts de salida, siempre se cumple que a menos Hz, menos Voltaje de salida, hasta que lleguemos al maximo de Voltaje capaz de dar el variador, que como ya he dicho, depende del voltaje de entrada.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, freones

Cambiar de sistema inverter a sistema on-off hace 6 años 3 meses #181459

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 3 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, rodrigomigel@gmail.com

Cambiar de sistema inverter a sistema on-off hace 6 años 3 meses #181460

Es una asignatura pendiente que tengo, a ver si saco un rato y pongo el analizador de redes a algún equipo de esas prestigiosas marcas que todos conocemos.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.266 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information