TEMA: Manguera acero flexible para vacío

Manguera acero flexible para vacío hace 8 años 7 meses #154850

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Saludos a todos.
En un libro recomendado por un compañero del foro :Refrigeración Comercial para técnicos de aire acondicionado,autor Dick Wirz,dice en la página 199,en referencia al proceso de vacío de una instalación: "Algunos técnicos emplean mangueras de acero inoxidable trenzado.Los fabricantes de mangueras metálicas afirman que tienen resistencia de baja presión y que son menos porosas que las mangueras de goma habituales....".
¿Alguien las utiliza?.
Tengo un vacuómetro testo 552 nuevo y para probarlo lo he conectado de la bomba de vacío al puente de manómetros y de este al vacuómetro con una manguera de goma.Hago el vacío y cierro la llave del manómetro dejando aislado la manguera y el vacuómetro.No consigo que se estabilice la presión en el vacuómetro,sube lentamente de forma indefinida,como si tuviera una fuga.Por eso pienso en utilizar otro tipo de manguera.
¿Que hago mal?
Saludos y gracias.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Manguera acero flexible para vacío hace 8 años 7 meses #154852

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Porque no pruebas primero tus mangeras y puente con presión positiva y espuma para ver si son estancas.

Yo eso de las mangueras de acero trenzado para vacío no había oído nunca.
A mí personalmente lo que me importa de las gomas son las juntas. De teflón y de las que no salen disparadas.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Manguera acero flexible para vacío hace 8 años 7 meses #154856

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aunque sea algo más engorroso un trozo de 1mt aproximadamente de tubo de cobre de 1/4 con sus abocardados y tuercas es más fiable que cualquier manguera.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Manguera acero flexible para vacío hace 8 años 7 meses #154862

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola creo que se refiere a los latiguillos que se ponen en los trailler , sera un tema para automocion, en el aire acondicionado casero tambien se utilizan ,hay material muy bueno ,casas especializadas ,no son latiguillos de fontaneria, comprueba tu herramienta en este caso latiguillos, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Manguera acero flexible para vacío hace 8 años 7 meses #154890

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Lo malo que tienen algunos técnicos que escriben libros donde se dan clases de practicas, es que el que no colabora con un practico es muy difícil que acierte. La aspiración tanto de un compresor como de una bomba de vacío, es imposible que aplaste un latiguillo de refrigeración. Sea este de 1/4" como de 3/8". Otra cosa es que se aplique a una manguera de 1" o mas diámetro, que no tenga pared. Cosa que el gremio no utiliza. Y lo malo que tenemos los prácticos es que casi nunca sabemos escribir bien, o expresar lo relatado con una cierta coherencia. Por eso tenemos que seguir aprendiendo de los que escriben bien. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, francismorcillo

Manguera acero flexible para vacío hace 8 años 7 meses #154893

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La INTERNET esta revolcando el aprendizaje y la divulgación de los conocimientos.
.
La primera línea de conocimiento, son los Fabricantes.
.
Después están los que han trabajado o siguen trabajando y comparten lo que saben sin mezquindades, el auténtico "Altruismo".
.
Preguntar algo y obtener respuesta instantánea, ni en una universidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, martinie

Manguera acero flexible para vacío hace 5 años 10 meses #185672

hola he leido en una pregunta que hiciste hace tiempo sobre que el vacuometro testo 552 no se te estabilizaba la presion pues como a mi me pasa lo mismo quería saber si encontraste la solución a ese problema y como lo solucionaste o que hacías mal.
Te dejo mi correo Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. Y TE AGRADECERÍA TU RESPUESTA YA QUE ME ESTOY VOLVIENDO UN POCO LOCO PARA SABER LA CAUSA.
Muchas gracias saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Manguera acero flexible para vacío hace 5 años 10 meses #185678

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Buenas a veces no se estabiliza el vacuometro porque el circuito contiene humedad y al hacer vacio esta hace que levante presión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Manguera acero flexible para vacío hace 5 años 10 meses #185698

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, si no es humedad tambien puede ser el refrigerante contenido en el aceite del compresor que se va evaporando mientras el sistema esta en vacio.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Manguera acero flexible para vacío hace 5 años 10 meses #185702

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Exactamente Dsbordon también el refrigerante contenido en el aceite del sistema afecta la lectura del vacuometro subiendo la presión y nos puede dar una lectura errónea como si tuviéramos fugas en el sistema , es por ese motivo que en sistemas con aceite mineral debemos lograr 500 micrones de vacío si es aceite sintético poe serían 250 micrones de vacío , por lo menos es lo que dicen las buenas prácticas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.