TEMA: Recuperador termico quntec 3000

Recuperador termico quntec 3000 hace 7 años 5 meses #172803

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,tengo una duda ya que es la primera vez que voy a montar un recuperador termico de la casa quntec mod 3000.En el catalogo no he visto o no me doy cuenta si estos recuperadores tienen integrado un regulador de ajuste para las renovaciones de aire.Alguien puede hecharme un cable para saber si va algun tipo de mando aparte o va integrado.


Gracias.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperador termico quntec 3000 hace 7 años 5 meses #172804

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, no conozco ese modelo en concreto pero los recuperadores forman parte del sistema de ventilacion-climatizacion y lo que cuenta el RITE es que que a partir de una determinada renovacion se debe recuperar la energia del aires de expulsion , por tanto el lazo de regulacion controlara las compuertas de los climatizadores y lo unico es mantener los filtros de aire y superficie de intercambio del recuperador limpios, como son elementos pasivos no tienen regulacion por si mismos.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Recuperador termico quntec 3000 hace 7 años 5 meses #172805

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Funciona piñón.
Cualquier control (sonda Co2, temporizador) etc, tendras que hacerlo tu.
Este recuperador tiene poca eficiciencia, cumple reglamento actual segun uso y horas de funcionamiento, mirate bien este tema. Hice una consulta en el foro hace tiempo sobre este tema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Recuperador termico quntec 3000 hace 7 años 5 meses #172809

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
He visto cagofrio que en recuperadores Quntec mod 3000 hay varias configuraciones incluso parece que el mas sencillo lleva 3 velocidades de aire pero hay otras configuraciones que parecen llevar variadores de frecuencia para los ventiladores.

Normalmente con los recuperadores, con su selección, pasa lo que pasa casi con todo. Se dimensionan para cumplir el RITE y cumplir con su obligación de instalación si se superan los 1.800 m3/hora de extracción de las ventilaciones o renovaciones de aire. Pero el RITE dice algo así como: "se asegurará la ventilación mínima". Y la unica manera de asegurar esa ventilación es un recuperador super sobrado o un recuperador que sus ventiladores mantengan un caudal de aire independientemente de si su filtros de aire (que también deben de estar seleccionados según la calidad del aire interior y el exterior) están limpios o sucios.

Si tu recuperador es de tres velocidades supongo que traerá un esquema de conexión y su accionamiento es sencillo con un interruptor selector de velocidades enclavado por ejemplo con algún reloj horario u otro.

Si que, como han dicho, dependiendo de donde vaya a estar instalado el recuperador y las inspecciones que vaya a pasar, o le puedan pasar una vez instalado, te interesa vigilar todos estos aspectos mencionados y por supuesto su rendimiento y certificación.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Recuperador termico quntec 3000 hace 7 años 5 meses #172818

Compañero cagofrio aquí te dejo unos documentos del IDAE que pueden ser de tu interés:

drive.google.com/file/d/0B5nfrQDNr0DbOUN...DA/view?usp=drivesdk

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc

Recuperador termico quntec 3000 hace 7 años 2 meses #175297

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeroas,gracias por la información,Me ha sido muy util.

Mil gracias y perdonad por responder tan de cuando en cuando.Trabajo en una empresa que te mandan de viaje en menos de dos horas y casi no me puedo conectar con vosotros todo lo que me gustaria.

Un saludo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.