TEMA: motor para una campana extractora Ayuda!

motor para una campana extractora Ayuda! hace 7 años 4 meses #174071

  • F233
  • Avatar de F233
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Hola

tengo dudas con respecto al motor que nesecito para una campana de 1,15 x 0,60 y 50 de alto, ducto de 6" ,3 codos, 3 mts de ducto horizontal y 14 vertical el tema es que el motor externo (direccional) no esta rindiendo lo suficiente . mi duda es que motor poner (ya que cambiar todo el trayecto de ducto es muy costoso ) uno doble turbina interno mas el que tiene externo ( en el extremo) o simplemete uno externo de mayor caudal por ej uno de 8" 1500 m3 (con una reduccion) sinceramente nadie me supo asesorar demasiado . yo pienso que lo mejor es poner uno interno doble turbina que vi 1400 m3 y limpiar el externo un poco que creo que debe andar en los 800m3 pero no entiendo nada de fisica y por lo que lei interprete que tengo muchos factores en contra lo que me lleva a pensar en poner solo uno externo con mayor caudal =S espero me puedan ayudar saludos!
Última Edición: hace 7 años 4 meses por F233. Razón: Foto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor para una campana extractora Ayuda! hace 7 años 4 meses #174079

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola F233 puedes subir algunas imágenes para poderte asesorar mejor .

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor para una campana extractora Ayuda! hace 7 años 4 meses #174088

  • F233
  • Avatar de F233
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
No me deja por el peso de la foto cuando llego a casa las subo
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por F233.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor para una campana extractora Ayuda! hace 7 años 4 meses #174100

  • F233
  • Avatar de F233
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
se subieron un poco horribles pero se subieron espero me puedan ayudar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor para una campana extractora Ayuda! hace 7 años 4 meses #174102

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola F233, lo primero que necesitamos saber es la distancia entre la campana y la superficie de emisión de humos (fogones, si se trata de una cocina). Esto es clave, porque el caudal que debe extraer la campana para que arrastre las emisiones debe ser tal que la velocidad de captación sea mayor a 0,25 o 0,3 m/s.
Vamos a suponer que tu campana está a una distancia de 0,8 m de los fogones. En ese caso, la superficie de captación es igual al perímetro de la campana multiplicado por la distancia: S = (1,15+1,15+0,6+0,6)*0,8 = 2,8 m2
Si multiplicamos esa superficie por la velocidad de captación de 0,25 m/s, el caudal a extraer es de 0,7 m3/s = 2520 m3/h
Con un conducto de 150 mm como el que tienes instalado, la velocidad es de casi 40 m/s, eso es una velocidad muy elevada, siendo la recomendada entre 10 y 15 m/s. Ahí debería instalarse un conducto de 300 mm de diámetro aproximadamente.
En cuanto a la pérdida de presión en el conducto de 17 m y 3 codos, tendrías unos 8 mm.c.a = 80 Pa, que no estaría mal.
Sin embargo, con el conducto de 150 mm, tendrías seguro más de 1000 Pa de pérdida de presión, con lo que es imposible que ningún ventilador comercial llegue a esas presiones.
Yo, por lo que comentas, lo que veo es que el conducto está muy mal dimensionado. Verifica estos datos a ver si podemos buscar una solución.
Un saludo.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor para una campana extractora Ayuda! hace 7 años 4 meses #174104

  • F233
  • Avatar de F233
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
mira no recuerdo exactamente pero la campana esta a 60 o 70 ctms de las hornallas ( fogones no?) de todas maneras pensaba ponerla como mucho a 0,80 centimetros de los fogones/hornallas (debajo de esta hay solo un anafe y una freidora chica) de todas formas el motor que externo que tiene instalado sinceramente no creo que llegue a los 800 m3 por hora y a esto sumandole que esta engrasado esta rindiendo el 30 % de lo que rendia al principio , vos crees que instalando esta campana que te especifique (no la de la foto que es de 90 ctms x60 y 45 de alto!) limpiando este motor externo y instalando uno interno doble turbina 1400 m3 por hora (dentro de la campana NO entrecaño) tampoco funcionaria? el caudal de extraccion seria mas del doble que el que se uso inicialmente hay alguna solucion sin cambiar todo el ducto? un motor con 1500 m3 externo no cumple la misma funcion que uno interno de 1500 m3 ??? ayuda plz
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor para una campana extractora Ayuda! hace 7 años 4 meses #174107

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
Puede que sea un efecto de la foto, pero para cambiar , limpiar o reparar el día que se estropee ese motor ¿como lo haces?¿ te cuelgas de la pared, con una grúa o como? por que tiene pinta de estar un poco peligroso

Me lo parece a mi o en el ultimo tramo de tubo hay una reducción
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor para una campana extractora Ayuda! hace 7 años 4 meses #174111

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
El problema aunque metas una turbina adicional no es el caudal, sino la presión que vas a necesitar. Lo primero es verificar el conducto, el que tienes es de 150 mm? Si es así, es muy pequeño. Si no quieres cambiar el conducto lo mejor que puedes hacer es reducir el tamaño de la campana al máximo y acercarla lo máximo posible a la encimera. De esta manera aumenta la velocidad de arrastre. Otras solución es buscar una turbina industrial, no comercial, que proporcione una presión elevada, de entre 1000 y 2000 Pa.
Lo primero es verificar que diámetro real tiene el conducto actual, es de 150 mm?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor para una campana extractora Ayuda! hace 7 años 4 meses #174115

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y sin contar con la grasa adherida en las paredes del tubo .
De nada sirve meter más sino puedes .
Lo mejor reducir capacidad .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor para una campana extractora Ayuda! hace 7 años 4 meses #174139

  • F233
  • Avatar de F233
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
si el tubo es de 150 mm la campana ya fue comprada a medida...cuando decis acercala lo maximo posible a la encimera a que te referis?? a la altura entre entre los fogones/hornallas? 1000 y 2000 pa?? esto seria caudal de extraccion en m3???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor para una campana extractora Ayuda! hace 7 años 4 meses #174140

  • F233
  • Avatar de F233
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
ese motor lo sellaron a un tramo de caño de 1,5 mts lo que puedo hacer es desatornillar el tramo de caño con el elmotor (asegurado con una soga o algo por el estilo) y retirarlo con cuidado desde la terraza no se ve muy bien pero a la derecha hay un paredon que me lo facilita
El administrador ha desactivado la escritura pública.

motor para una campana extractora Ayuda! hace 7 años 4 meses #174141

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
F233 escribió:
si el tubo es de 150 mm la campana ya fue comprada a medida...cuando decis acercala lo maximo posible a la encimera a que te referis?? a la altura entre entre los fogones/hornallas? 1000 y 2000 pa?? esto seria caudal de extraccion en m3???

Sí, la encimera es donde están los fogones. 1000 o 2000 Pa no es caudal, es la presión que da el ventilador. Para que te hagas una idea, un ventilador tiene dos características:
- El caudal de aire, que es la cantidad de aire que mueve (m3/h)
- La presión de impulsión (Pa) que podríamos decir que es la fuerza o empuje con que el ventilador lanza el aire por el conducto.

Un ventilador de un determinado modelo y marca, no da un caudal fijo sino que mientras mas grande y corto sea el conducto, menor presión necesita dar el ventilador y por ello dará un caudal mayor. Por ejemplo un ventilador puede dar 1000 m3/h si la presión es de 100 Pa, pero si lo conectamos a un conducto muy estrecho, puede que ese mismo ventilador nos de 500 m3/h y la presión sea de 200 Pa.

En tu caso, al tener un conducto ya estrecho, no basta con poner un ventilador que nos de más caudal, sino que has de asegurarte que ese nuevo ventilador, va a poder mover ese caudal requerido a una presión concreta, que será muy alta, ya que el conducto es muy estrecho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno