Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: ¿Qué presión, la relativa o la absoluta??

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174606

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Moncayo! No entiendo esto último:

La comprobación de que nos marcarían, en su caso, uno de esos manómetros habituales ajustado localmente a 0 pero con él seguidamente a una altitud determinada es, dadas nuestras herramientas también habituales, fácil de comprobar: solo hace falta una bomba de vació con la que simularemos y modificar la presión atmosférica y un vacuómetro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174618

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Quiero decir picasso que como hay una relación entre presión atmosférica media y la altitud (la presión atmosférica desciende con la altitud), de aproximadamente 1 hPa por cada 8,2 metros de altitud, con una bomba de vació y un vacuometro por ejemplo graduado en milibares (1 mbar=1hPa) podemos simular y ajustar el 0 de los manómetros a la altitud que queramos simular.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174803

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Moncayo escribió:
Quiero decir picasso que como hay una relación entre presión atmosférica media y la altitud (la presión atmosférica desciende con la altitud), de aproximadamente 1 hPa por cada 8,2 metros de altitud, con una bomba de vació y un vacuometro por ejemplo graduado en milibares (1 mbar=1hPa) podemos simular y ajustar el 0 de los manómetros a la altitud que queramos simular.

Perdona mi tozudez Moncayo.
Según he entendido (para el caso de Perú) bajaría con la ayuda de la bomba de vacío la presión hasta 0,640 bar. En ese momento pararía la bomba y ajustaría el manómetro a cero.

¿Es esto lo que quieres decir?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 3 meses #174831

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Exactamente picasso pero es solo para simular unas condiciones.

Pero en un caso real, lo razonable es ajustar los manometros in-situ y no, por ejemplo, ajustar los manómetros a 0 por ejemplo en Moncora que está a nivel del mar (localidad con playa de Peru), para después ir al monte Ausangate (región Cusco de Peru y a 6.372 metros de altitud) y ya con los manómetros ajustados a 0.

Lo razonable, en el caso de tener que ir a comprobar una maquina frigorífica en el monte Ausangate o alrededores es ajustar los manómetros ahí mismo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, dsbordon

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 2 meses #174971

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias Moncayo!!!
Muy amable

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 2 meses #174975

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Grande Moncayo!!!
Ya se me habían enredado las neuronas!!
Asi que puedo seguir usando ese tornillito que tiene mi manómetro???
Jajaja
Gracias
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 2 meses #174986

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ahora ya sabemos que ése tornillito no es para que cuando se te cae el puente de manómetros y la aguja se va de rango , reajustar su posición .
Tiene una función mucho más importante .
Última Edición: hace 7 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 1 mes #175911

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77

.
Primero
Disculparme por la Demora
Segundo
Por lo malo del video.
Tercero
Al Usar Manometro Tipo Buordon, No leemos Presion, leemos un angulo, que esta en funcion de UNA DIFERENCIA DE PRESION, la presion que esta afuera del tubo de forma aplastado, de geometria (generalmente) circular y por dentro de este, se utilizan formulas, con valores obtenidos experimentalmente, porque la formulacion matematica, es muy compleja.
.
.
La Conclusion que llego, es que hay que comprobar con Un Refrigerante a una Temperatura Dada, Calidad de Los Instrumentos de Medicion, Mejor Termometro y Manometro, y Un Envase Con Refrigerante Saturado.
.
Porque la Presion Atmosferica, es funcion de la Altitud, la Columna de Aire que exista donde este el manometro, pero tambien es afectada por las condiciones climatologicas
.
Igual que al automovil, le revisas el nivel de aceite, otros fluidos y presion del los neumaticos, haganse un Plan de comprobacion.
.
Y si tienes la suerte de viajar a muchos lugares altos, envase saturado, y a temperatura dada, leer presion, tendras una presion mayor que al nivel del mar, asi que se la restas a la de Una tabla de Presiones Manometricas y ese sera el valor que restaras a tus lecturas de trabajo
Última Edición: hace 7 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloclimatic, multimarcas, rodrigomigel@gmail.com

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 1 mes #175912

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Aquí con muchos dibujitos lo complejo del Manómetro Buordon
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 1 mes #175913

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 1 mes #175914

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

¿Qué presión, la relativa o la absoluta?? hace 7 años 1 mes #175935

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La demora ha merecido la pena compañero Joseregue , una imagen vale más que mil palabras .

Excelente aporte .
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.321 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information