Ayuda trabajar con nitrogeno conexiones hace 7 años 2 meses #175225

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buen dia a todos
Ase poco compre con esfuerzo el envase mas el contenido de nitrogeno mas su reguador .
aqui el proble como le hago las conexiones para empezar a trabajar ....
He llevado en mano el regulador de nitrogeno y buscado por varias tiendas de refrigeracion por mi zona de trabajo
un acople 1/2 a 1/4 de pulgada . no he logrado encontrar me aconsejan que tengo que llevarselo aun torno para que me fabrique dicho acople......
Ayuda estoy en chock con las manos atadas no se que hacer ,
les pido mucha paciencia porfavor orientenme ......
gracias

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda trabajar con nitrogeno conexiones hace 7 años 2 meses #175226

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Aqui, en España, todos los manoreductores salen a 1/4" para conexión de cualquier manguera.

Supuestamente en el almacén donde lo has comprado lo deberían tener, si no es así pon una pieza con esa rosca y suelda un obús... aquí tenemos esa reducción, si lo buscas por internet te saldrá.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda trabajar con nitrogeno conexiones hace 7 años 2 meses #175227

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
buenas tardes
alguien me ayude a entender como funciona mi bonba de vacio
nunca he movido el gas ballast porque no se para que sirve ...
este video me habre la mente y tengo muchas dudas
saludos
gas ballast , acme,sae
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda trabajar con nitrogeno conexiones hace 7 años 2 meses #175228

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
pabloclimatic escribió:
Aqui, en España, todos los manoreductores salen a 1/4" para conexión de cualquier manguera.

Supuestamente en el almacén donde lo has comprado lo deberían tener, si no es así pon una pieza con esa rosca y suelda un obús... aquí tenemos esa reducción, si lo buscas por internet te saldrá.

Serias tan amable postear alguna fotos o un pictograma para tener una idea saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda trabajar con nitrogeno conexiones hace 7 años 2 meses #175253

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Celtronics , antes de comprar hay que saber lo que necesitas , en éste caso manda la conexión y uso que le vas a dar a la botella .

Tu regulador está preparado para botella de oxígeno y también sirve para nitrógeno .
Lo usual es que las botellas de nitrógeno venga con toma 3/4 Macho , usando éste tipo de regulador ya preparado :
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
.

En tú caso si la conexión de botella no coincide con el regulador , cambia bien uno o el otro .

La conexión que tiene de salida tu regulador es 3/8 sae para manguera de soplete tipo oxibutano y le puedes adaptar un tetón para conectar una manguera pero OJO !! NO SOPORTA ALTA PRESIÓN .
Con la bomba de vacío , puedes acoplar un racor H/M a salida 1/4 , para acoplar las mangueras .

Si tienes dudas antes de proceder consulta .

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, celtronics2011

Ayuda trabajar con nitrogeno conexiones hace 7 años 2 meses #175263

Compañero centronics siento comunicarte que el manóreductor que has adquirido no es el más indicado para utilizar en nuestro oficio.

Aparte de los racores que eso se puede solventar la presión máxima que te da es de 14 bar que para realizar pruebas de estanqueidad con muchos de los refrigerantes que utilizamos se queda muy muy corto, para barridos y soldar con alma inerte si es válido.

Dado que conservas el envase original y se ve que no lo has utilizado intentaría cambiarlo por uno adecuado.

Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Roverman, celtronics2011

Ayuda trabajar con nitrogeno conexiones hace 7 años 2 meses #175300

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Compañero centronics siento comunicarte que el manóreductor que has adquirido no es el más indicado para utilizar en nuestro oficio.

Aparte de los racores que eso se puede solventar la presión máxima que te da es de 14 bar que para realizar pruebas de estanqueidad con muchos de los refrigerantes que utilizamos se queda muy muy corto, para barridos y soldar con alma inerte si es válido.

Dado que conservas el envase original y se ve que no lo has utilizado intentaría cambiarlo por uno adecuado.

Un saludo.
Gracias por su atencion y paciencia tendra usted alguna foto o imagen del manoreductor recomendable a usar en refrigeracion y realizar pruebas de estanqueidad
saludos
Última Edición: hace 7 años 2 meses por celtronics2011.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda trabajar con nitrogeno conexiones hace 7 años 2 meses #175311

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Para realizar pruebas de estanqueidad el reloj de salida del manoreductor desde cuanto tendria que ser
esta biem un reloj que llegue asta 30 bar ?
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda trabajar con nitrogeno conexiones hace 7 años 2 meses #175312

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En las prebinstalaciones que van ha llevar R410a se hacen pruebas del material y hermeticidad de 40 á 45 bares .
El que yo uso es del tipo y marca que tienes en la imagen , y llega hasta 50 bares .

Por éso te comentaba el uso que le vas ha dar , si vas ha reparar heladeras o pequeños equipos no hace falta .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011

Ayuda trabajar con nitrogeno conexiones hace 7 años 2 meses #175317

Te adjunto foto con el que utilizo yo.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, celtronics2011

Ayuda trabajar con nitrogeno conexiones hace 7 años 2 meses #175355

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Te adjunto foto con el que utilizo yo.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Un saludo

En Peru Arequipa no logro encontrar este manoreductor alguien de peru sabe donde puedo encotrar este tipo de manoreductor igual o similar. de buena calidad
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda trabajar con nitrogeno conexiones hace 7 años 2 meses #175359

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Sino localizas algún comercio que lo suministre , siempre puedes recurrir vía on-line .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011, rodrigomigel@gmail.com