Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Válvula 3V mezcladora para fancoils

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 3 semanas #176452

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, pues yo creo que a caudal variable en los fancoils hay dos posibilidades de instalación, con v3v en impulsión (diversora) o con v3v en retorno (mezcladora). Y no hablo de poner la bomba aquí o allá. Donde está la bomba el caudal es constante; eso está claro. Digo que me consta haber visto ambas posibilidades de instalación en elementos terminales que funcionan a caudal variable según demanda, pero mi experiencia es corta en instalaciones. Adjunto imagen aclaradora hecha por mí. Me gustaría que Rodrigo y Moncayo me dijeran cuál de ambas instalaciones es la más habitual, con v3v en retorno o en impulsión, y si vieron ambas o solamente una de estas dos posibilidades, pues yo hablo de lo visto en catálogos, papeles, instalaciones de prueba en talleres, etc. En el IDAE creo haber visto la v3v en impulsión (diversora) y en catálogos de fabricantes en retorno (mezcladora), pero tampoco tengo ahora los documentos a mano
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 3 semanas #176454

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Perdón, el tema se trató en los enlaces que pongo y ya lo tengo claro. Lo he buscado después de preguntar. Gracias.
www.forofrio.com/index.php/foro-24/27-co...zcladora-de-fan-coil
www.forofrio.com/index.php/foro/27-consu...e-valvulas-de-3-vias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 2 semanas #176459

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
jebesat escribió:
Hola, pues yo creo que a caudal variable en los fancoils hay dos posibilidades de instalación, con v3v en impulsión (diversora) o con v3v en retorno (mezcladora). Y no hablo de poner la bomba aquí o allá. Donde está la bomba el caudal es constante; eso está claro. Digo que me consta haber visto ambas posibilidades de instalación en elementos terminales que funcionan a caudal variable según demanda, pero mi experiencia es corta en instalaciones. Adjunto imagen aclaradora hecha por mí. Me gustaría que Rodrigo y Moncayo me dijeran cuál de ambas instalaciones es la más habitual, con v3v en retorno o en impulsión, y si vieron ambas o solamente una de estas dos posibilidades, pues yo hablo de lo visto en catálogos, papeles, instalaciones de prueba en talleres, etc. En el IDAE creo haber visto la v3v en impulsión (diversora) y en catálogos de fabricantes en retorno (mezcladora), pero tampoco tengo ahora los documentos a mano
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

.

No es así jebesat. En tu croquis las 2 válvulas estan trabajando como diversoras. Las valvulas seran mezcladoras o diversoras, pero ambos casos, puesta en impulsión o puesta en retorno, válvula trabaja como diversora.

Como sabéis, una válvula de tres vías motorizada y ya sea el actuador o el conjunto todo o nada o proporcional, es un elemento más del control de fancoils. Forman parte de él y para el control de temperatura del recinto al que sirven.

Y esa válvula en el caso de pequeños fancoil no es un elemento imprescindible para el control de la temperatura. Hay todavía instalaciones donde el termostato de ambiente para y pone en marcha el ventilador del fancoil dependiendo de si hay o no demanda de frio o de calor.

Y si no controlamos el ventilador o el caudal de aire la potencia de un fancoil la podemos manejar solo dos sistemas: Temperatura de agua a batería variable o caudal de agua variable.

Y para ello, en el caso de control por temperatura de agua a batería variable, la válvula deberá de estar trabajando como mezcladora (mezcladora de agua de impulsión y de SU retorno, y por lo tanto nos hará falta una bomba entre la válvula y la batería del fancoil, y en el caso de control por caudal de agua a batería variable podemos emplear válvulas de 2 vías y ha instalar en impulsión o en retorno, o de 3 vías que la pongamos como la pongamos siempre trabajara, si aguanta las presiones diferenciales, como diversora y ya sea la válvula mezcladora o diversora.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Fran Enríquez

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 2 semanas #176462

Gracias Moncayo, muy aclaratorio el documento de danfoss y tu aclaración.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Al final nos falto matizar el apellido de la válvula aunque llegamos a buen entendimiento wwansg1_.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 2 semanas por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Fran Enríquez

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 2 semanas #176473

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Jajaja. Vaya lío de nombres. En fin, da igual. Teniendo claras las entradas y salidas creo que se puede comprar incluso sin el nombre: "de tres vías que entre el agua por aquí y aquí y salga por aquí". Seguro que te entienden sobre el mostrador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 2 semanas #176477

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Muy buenas aclaraciones Moncayo y Rodrigo. Éstas válvulas siempre generan mucha confusión incluso entre los que las venden, jaja.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 1 semana #176669

  • dewitt
  • Avatar de dewitt
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Bueno, comentaros que finalmente se montaron las válvulas de marras y quedaron funcionando. El problema no está muy claro, podría ser alguna bolsa de aire? El caso es que le comenté que esa válvula valía para esa aplicación tal como me indicasteis, y parece ser que la insistencia tuvo sus frutos.

De nuevo, muchas gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.283 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information