TEMA: Válvula 3V mezcladora para fancoils

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 1 mes #176423

  • dewitt
  • Avatar de dewitt
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenos días compañeros,

Necesito cambiar unas válvulas de 3V para dar servicio a un fancoil. El caso es que he pedido una mezcladora con un actuador todo-nada, pero el frigorista se empeña en que esa válvula no le sirve y que necesita una diversificadora, dice que no le cierra del todo el by-pass y que llega muy poco caudal al fancoil, cosa que me parece extraña.
Mi pregunta es, ¿una válvula mezcladora con un todo-nada no puede funcionarle como una diversificadora?

La válvula que he pedido es la DR40GMLA y el actuador el M6061L1019, ambos de Honeywell.
Gracias anticipadas por la ayuda, un saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 1 mes #176424

Hola dewwit! Me temo que no se puede generalizar si una V3V diversificadora se puede utilizar como mezcladora y a la inversa.

Todo depende del tipo de válvula y de las especificaciones del fabricante, por norma general una válvula de clapeta si es apta para utilizarla en ambas formas de instalación.

En cuanto a las siguientes válvulas que adjunto imagen, debes de distinguir entre diversificadora y mezcladora ya que su construcción interna es diferente y están diseñadas para una instalación y uso específico.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



No obstante una válvula mezcladora para que realice su función precisa de un accionador proporcional y un sistema de lazo de control bien sea mecánico o electrónico.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, xeliño, silenbloc, kendobass, dewitt

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 1 mes #176426

  • dewitt
  • Avatar de dewitt
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Gracias por tu respuesta Rodrigo,

La imagen es muy aclaratoria, lo que me gustaría saber respecto de la válvula que he comprado es si puedes cerrar completamente A o B, porque según el frigorista nunca cierra del todo y consigue muy poco caudal en la ida. Hablaré con el fabricante a ver qué me puede decir al respecto. Si no me las tendré que comer con patatas 956844.gif

Un saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 1 mes #176427

La válvula que habéis seleccionado de honeywell es de clapeta, con lo cual se puede montar como diversoras y mezcladora según te indique.

Aquí te dejo una imagen descargada del manual de instalación de la válvula donde puedes verificar lo que te comento.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


¿Que puede influir para que no cierre la válvula una de las vías completamente?

A veces cuando instalamos el accionador la posición de la clapeta no es la adecuada y por eso no llega a cerrar la vía del todo. Desmontar el accionador y comprobar la posición de la clapeta en la válvula y realizar pruebas con el accionador desmontado y debe de cerrar completamente una válvula nueva.

Otro problema que puede surgir es que el accionador no tenga la fuerza (par necesario) para realizar las maniobras de cierre apertura aunque creo que el problema que tenéis es de posicionamiento del conjunto válvula accionador.

Otro factor para que no cerrase completamente es que estaría desgastada o rallada la clapeta, muelles en mal estado pero en una válvula nueva......

Haz la prueba que te comento para posicionar adecuadamente la clapeta.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, dewitt

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 1 mes #176428

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Tu válvula dewitt, la DR40GMLA es una válvula mezcladora pero puede trabajar como diversora perfectamente. Es más, yo en 40 años de profesión todavía no he visto ninguna válvula de tres vías montada como mezcladora en fancoils. Ni una.

Lo de tu frigorista igual es cosica de enrredar ya que si la válvula es nueva cualquiera de las vías de mezcla o de diversificación, o bipasss, deben de cerrar y, prácticamente, al 100% de no haber problemas por la presión diferencial en la instalación.

Ver posiciones de montaje como diversora en 4e y 4f de las instarucciones de montaje...
Válvula Honeywell: products.ecc.emea.honeywell.com/spain/ec..._drghw_dr40gmla.html
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, kendobass, dewitt

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 1 mes #176429

  • dewitt
  • Avatar de dewitt
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Gracias de nuevo Rodrigo!

Voy a comentárselo al compañero y a ver qué solución podemos darle.
Por lo que me comentó, en un primer momento las ha accionado manualmente y le da el problema de bajo caudal en línea recta (A-AB).

Ya te contaré! Un abrazo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 1 mes #176430

Moncayo escribió:
Es más, yo en 40 años de profesión todavía no he visto ninguna válvula de tres vías montada como mezcladora en fancoils. Ni una.

En el caso de Fancoils de pequeña y mediana potencia lo más habitual es encontrarse con válvula diversificadora, caudal hacia Fancoil o retorno. Pero cuando vamos a potencias más importantes, Fancoils grandes y sobretodo climas y utas y se busca un mayor confort sin duda alguna válvula mezcladora y actuador proporcional. No tengo tus 40 años de experiencia Moncayo pero ya hace tiempo que deje de llevar la cuenta de todas las mezcladoras que me van tocando......
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, kendobass, dewitt

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 1 mes #176432

  • dewitt
  • Avatar de dewitt
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Moncayo escribió:
Tu válvula dewitt, la DR40GMLA es una válvula mezcladora pero puede trabajar como diversora perfectamente. Es más, yo en 40 años de profesión todavía no he visto ninguna válvula de tres vías montada como mezcladora en fancoils. Ni una.

Lo de tu frigorista igual es cosica de enrredar ya que si la válvula es nueva cualquiera de las vías de mezcla o de diversificación, o bipasss, deben de cerrar y, prácticamente, al 100% de no haber problemas por la presión diferencial en la instalación.

Ver posiciones de montaje como diversora en 4e y 4f de las instarucciones de montaje...
Válvula Honeywell: products.ecc.emea.honeywell.com/spain/ec..._drghw_dr40gmla.html

Yo me estoy oliendo que va a ser un problema de la propia instalación, como viene pasando en el 90% de los casos en los que sustituimos "algo por algo", pero ya desde un principio le dije que aunque fuera mezcladora, lo suyo es que el actuador todo-nada la haga funcionar como una diversora.

Ya os contaré a ver... Muchas gracias por la respuesta!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 1 mes #176433

  • dewitt
  • Avatar de dewitt
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
rodrigomigel@gmail.com escribió:
La válvula que habéis seleccionado de honeywell es de clapeta, con lo cual se puede montar como diversoras y mezcladora según te indique.

Aquí te dejo una imagen descargada del manual de instalación de la válvula donde puedes verificar lo que te comento.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


¿Que puede influir para que no cierre la válvula una de las vías completamente?

A veces cuando instalamos el accionador la posición de la clapeta no es la adecuada y por eso no llega a cerrar la vía del todo. Desmontar el accionador y comprobar la posición de la clapeta en la válvula y realizar pruebas con el accionador desmontado y debe de cerrar completamente una válvula nueva.

Otro problema que puede surgir es que el accionador no tenga la fuerza (par necesario) para realizar las maniobras de cierre apertura aunque creo que el problema que tenéis es de posicionamiento del conjunto válvula accionador.

Otro factor para que no cerrase completamente es que estaría desgastada o rallada la clapeta, muelles en mal estado pero en una válvula nueva......

Haz la prueba que te comento para posicionar adecuadamente la clapeta.

Disculpad una pregunta... qué es L y R en ese esquema?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 1 mes #176434

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
L-R = Left Right = Izquierda Derecha.

Rodrigo, yo entiendo por una válvula de tres vías mezcladora trabajando como válvula mezcladora en un fancoil cuando la batería del fancoil trabaja a caudal de agua constante y temperatura de agua variable. La valvula pues mezcla agua de impulsión y de retorno, pero.....pero para que una valvula sea y este así instalada, Y FUNCIONANDO, siempre siempre hace falta una bomba de agua entre la válvula de tres vías y el fancoil. Si no es así, que no hay tal bomba en medio, la válvula, y sea como sea, diversora o mezcladora, siempre trabajara o intentara hacerlo de diversora.

En fancoils nunca me he encontrado esa bomba, ni siquiera en los dedicados a una enfriadora o caldera en sistemas 1 x 1.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 1 mes #176435

Hace referencia al posicionamiento de la maneta, L-left (izquierda), R-Right (derecha).

Te adjunto la imagen completa:


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Lo más importante en este tipo de válvulas es saber donde esta la clapeta, cuando las instalo (en modelos que no traen la indicación) marco su posicionamiento en el eje de la valvula así nunca me equivoco de cual es su posicionamiento.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 1 mes por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvula 3V mezcladora para fancoils hace 7 años 1 mes #176436

Moncayo escribió:
L-R = Left Right = Izquierda Derecha.

Rodrigo, yo entiendo por una válvula de tres vías mezcladora trabajando como válvula mezcladora en un fancoil cuando la batería del fancoil trabaja a caudal de agua constante y temperatura de agua variable. La valvula pues mezcla agua de impulsión y de retorno, pero.....pero para que una valvula sea y este así instalada, Y FUNCIONANDO, siempre siempre hace falta una bomba de agua entre la válvula de tres vías y el fancoil. Si no es así, que no hay tal bomba en medio, la válvula, y sea como sea, diversora o mezcladora, siempre trabajara o intentara hacerlo de diversora.

Toda la razón que llevas Moncayo, si hablamos a caudal constante por Fancoil y realizando una mezcla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.