hace aproximadamente unos 2 años en equipo carrier piso cieleo refrigerante 410A literalmente exploto la linea de succion estirandose la cañería aprox 1 mt y se rajo ,bueno revise los presostatos todo bien ,siguiente a esto lo repare y hasta ahora no he escuchado relamo ,pero siempre quedo la duda de la causa el por que ? de esta sobre presión u fatiga de la cañeria.
Hace u mes realice la reparación d un vrf Lg Arnub y esta semana llaman voy a ver el problema y lo mismo ,siendo que este sistema es mas moderno con sensores y presostatos no entiendo que puede haber sucedido lo mismo de antes otro equipo distinto la misma falla
por que ahora si el equipo lleva instalado por lo menos 3 años y su presión de trabajo en alta esta en las 500LBS ,que puede causar hipoteticamente una subida de presion que ubiese gatillado esto y que los presostatos no alcanzaran a detetar?????
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Rotura de cañería en cto vrf Lg
hace 7 años 1 mes #176474
Me han hecho remplazar la cañería por una tubería de 3/4 he reemplazado 3 mts apx esta queda por dentro ,reduciendo el diámetro de la que estaba por defecto con todo lo que paso se solicito cañeria certificada ,ya que la que tenia no se visualizaba certificación y han enviado una de menor diámetro equivocadamente .
Que opinan de esto . y lo otro alguien sabe cuanto es la presión máxima de la linea de recupero en un vrf y en que momento alcanza la máxima presión ref 410A
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Rotura de cañería en cto vrf Lg
hace 7 años 1 mes #176613
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Me han hecho remplazar la cañería por una tubería de 3/4 he reemplazado 3 mts apx esta queda por dentro ,reduciendo el diámetro de la que estaba por defecto con todo lo que paso se solicito cañeria certificada ,ya que la que tenia no se visualizaba certificación y han enviado una de menor diámetro equivocadamente .
Que opinan de esto . y lo otro alguien sabe cuanto es la presión máxima de la linea de recupero en un vrf y en que momento alcanza la máxima presión ref 410A
Última Edición: hace 7 años 1 mes por mservic.frio. Razón: adjunto fotografia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Rotura de cañería en cto vrf Lg
hace 7 años 1 mes #176618
Veo la foto y no me lo creo, parece papel ha reventado. Si los equipos tienen presostatos de alta y de baja, no es normal. Lo unico que se me ocurre es la calidad de la tuberia. La soga se rompe por la parte mas debil. Niunca me ha pasado, toco madera ..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Rotura de cañería en cto vrf Lg
hace 7 años 1 mes #176619
Hola ahi te paso un archivo con datos de cañerías semi rígidas y rigidas.
A mi me paso de tener que cambiar toda una linea de 1/2 porque se rajo dos veces en puntos diferentes, en curvas. Era caño chinisimo, cuando lo saqué lo calente y se veía la costura.
No me quiero imaginar como quedaron los pantalones de los que estaban ahi cuando reventó el cañito!! Jajajaaa
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Rotura de cañería en cto vrf Lg
hace 7 años 1 mes #176620
Hola Silen, imagino que a esas presiones solo prueban la cañería y cuando conectan las unidades prueban las conexiones a presiones mas bajas. Es asi?
Por mas que sean equipos de R410a, 40 bares (580 psi) me parece que podrían deformar o romper un evaporador, sobre todo los de mayor capacidad que tienen paneles con tubos de mayor sección. Ni hablar de 45 bares (652 psi).
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Rotura de cañería en cto vrf Lg
hace 7 años 1 mes #176638
Estoy realizando la prueba con nitrógeno en el circuito del vrf y tengo perdida .Alguna sugerencia para encontrarla ya llevo el día entero en esto y nada . es bastante pequeña al parecer son mas de 20 unidades interiores y el cto bastante extenso estoy presurisando a 400 lbs quiero aumentar la presión pero es un edificio con bastante. Publico
El administrador ha desactivado la escritura pública.