jebesat escribió:
Hola, puede ser que esa alarma te diga que te está saltando por el termistor interno del compresor, porque se calienta mucho en los arranques, lo que podría denominarse un klixon. Entiendo que arranca en modo bomba de calor. La pregunta es: el caudal es suficiente en esos arranques? Si el caudal no es suficiente, se calienta el agua del intercambiador y sube la presión de alta, calentándose el scroll y saltando por protección térmica. Otra cosa que se me ocurre, si el intercambiador lleva resistencia de anticongelación, que esté muy caliente el agua en la parada, y que al principio, si la bomba no lleva tiempo haciendo correr el agua, que pase lo mismo que dije, subida de presión de alta y salto de protección térmica. La bomba de agua quién la pone en marcha, el cliente? La pone antes que la enfriadora o al mismo tiempo? Va comandada por la máquina o es externa? Todos los años se usa el modo bomba de calor con temperaturas exteriores tan altas, es decir, tan avanzada la primavera y ya cara al verano?
Hola cxompañero,en priincipio le estuve buscando un clixon y no encontre alguno.Caudal tiene suficiente ya que la tengo a 1,5bar la presión del circuito con un interruptor de caudal por si se quedara sin agua que pare.No tiene resistenciia anticongelación.
La bomba actua antes cuando encienden la enfriadora,luego va comandada.Y si la maquina la suelen poner en marcha en esta epoca del año solo por las mañanas temprano ya quje es una residencia ancianos.
Lo que si puedo decirte que por lo que me han comentado el personal ya fallaba en invierno.