la maquina ahora va bien según dice, te que da claro lo que dice olfera , en cada caso antes de tocar nada , hay que observar la maquina para sacar conclusiones.
dice que la presión esta bien la temp , el recalentamiento y el subenfriamiento, pues después de limpiar creo,una vez me dijeron que lo mio fue la limpieza, asi que lo primero es limpiar, y después observar los resultados,y seguir con las mediciones etc ,
ves que dices que se mantiene en todos los casos, salvo ese manometro, asi que la limpieza es lo primero según se vea la maquina,,
manometro de alta continua vibrando, creo que entonces esa lectura no es del todo correcta, por que no se sabe donde pararía la aguja,
¿¿¿manometro de alta vibra, presión de condensación inestable, el presostato de arranque paro del ventilador, tiene un diferencial grande, podría producir vapor en la línea de liquido despues del arranque debido a una acomulacion de refrigerante en el condensador,o la valvula es inestable, ( no esta tocada la valvula)
¿¿¿¿ manometros de alta vibra,,vibra mucho ,razones ( fisura en válvulas,o obstrucción, válvulas rotas o mal asiento)que tipo de compresor tiene,
comprobar ese manometro,puede estar mal,