Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Error E01 en aire General

Error E01 en aire General hace 6 años 10 meses #177893

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola:
Tengo un A.A. General Mod: AOH30LMBWD el cual me da un error E01, error de comunicación entre unidades. Después de hacer varias comprobaciones, resulta que la tensión entre P-N del módulo inverter es 0v. Me inclino en que el fallo está en la placa de control. Hay un manual de eurofred, en el que indican diferentes opciones respecto a estas máquinas. Teneis alguna sugerencia?.
Toda ayuda es bien recibida.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 10 meses #177895

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
mateus escribió:
Me inclino en que el fallo está en la placa de control.

Si te refieres a la placa de unit exterior
puede ser la causa de la avería , verifica los componentes de alimentación hacia placa
.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 10 meses #177906

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola:
He comprobado la resistencia del módulo inverter y está en parámetros, no está cortocircuitada. La comunicación entre las dos unidades está correcta (cable 3 desconectado y midiendo DC con el 2(N).
el modelo de la placa es EZ-00500HUE
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 10 meses #177917

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, tuve esa misma averia que tu hace 2 semanas la tension entre P-N (tiene que darte 230v DC) la tienes que medir con los cables desconectados y el equipo con tension, en mi caso no daba salida 230V DC el filtro activo que al parecer es lo que te pasa a ti, cambie el filtro activo y ya me daba salida hacia el modulo del inverter, pero este no daba salida hacia el compresor, cambie el modulo inverter y solucionado. La placa de control no puede ser, porque de la alimentacion de red pasa a la placa de filtro de red y de esta al filtro activo, deberias comprobar que en la entrada del filtro activo procedente de la placa de filtro de red tienes 230V AC, ojo porque del filtro activo pasa a la placa de condensadores y vuelve otra vez al filtro activo para ir ya finalmente a la placa inverter, ya de paso comprueba la bobina de choke que no este abierta, recuerda comprar pasta termica que mis placas vinieron sin ella, suerte y saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Error E01 en aire General hace 6 años 10 meses #177950

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola, freones:
Mira, la tensión entre P y N es 0V DC...(cables desconectados y equipo con tensión). La alimentación del AFM ( módulo de filtro activo ó modulo inverter) donde se mide (los 230V AC) porque yo tengo L1 y L2 que son terminales de la bobina de choque. Y el +/- ( cables rojo y negro) que vienen de la placa de control. Si pudiera contactar contigo via telefónica me seria de gran ayuda.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 10 meses #177955

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, creo que mi modelo de equipo no es el mismo que el tuyo pero el diseño de electronica es similar ya que es la misma marca, el filtro activo(ACTPM) y el modulo inverter(IPM) no es lo mismo, el filtro activo es el paso intermedio y el modulo inverter es el paso final desde donde sale ya la alimentacion al compresor, entre medias hay una placa de condensadores y la bobina de choque, en el filtro activo tienes 6 cables 2 de la bobina de choque 2 de entrada + y - (230VDC) y 2 de salida P y N (310VDC), comprueba entradas y salidas a ver donde se te pierde la alimentacion, mi equipo exterior era grande de 2 ventiladores frontales un 36 o 45 creo, pueden llevar diferente distribucion de la electronica, mi alimentacion de fuerza entraba de la red, pasaba a la placa de filtro de red, y de ahi al filtro activo que era donde se perdia la alimentacion me daba entrada y no salida, en mi caso no pasaba por la placa de control, en el caso que no tengas entrada sigue hacia atras a ver donde se te pierde la alimentacion, ojo no confundir la placa de control que en mi caso esta de frente es la que lleva todos los sensores y elementos de control con la de filtro de red que esta por detras, revisa el diagrama electrico y sigue por pasos, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 10 meses #177956

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola:
Te adjunto el esquema de mi equipo.He comprobado tensiones en la entrada (+/-) y en la salida (P-N)..y en ambas tengo 0VDC. La alim. viene de la placa principal (W16 Y W17)
Un saludo
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 10 meses #177957

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, en este caso tu placa de filtro activo recibe tension de la placa principal (main) y esta de la placa de filtro de red comprueba desde la entrada de red donde se te pierde la alimentacion y que todos los fusibles esten ok, solo puede ser o la placa de filtro de red o la placa principal, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 10 meses #177959

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Mañana haré las comprobaciones pertinentes.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 10 meses #177971

  • mateus
  • Avatar de mateus
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola, colegas:
He comprobado las tensiones de entrada y de salida de las placas:
Placa de filtro de red:
IN: 230VAC ( entre W4 y W5)
OUT:230VAC (entre W8 y W9)...y (entre TM101 y TM102)
Placa de control (principal):
IN: 225 VAC (entre W10 y W11)
OUT: 85 VDC (entre W16 y W17). Deberia dar unos 250VDC!!!!
En teoria, el fallo está en la placa de control....esta semana la cambiaré y os iré contando cosas.
Este es el link del manual técnico Inverter de Eurofred:
www.dropbox.com/s/d5quumcfryh6k8d/MANUAL...R%20%281%29.pdf?dl=0
Un saludo y gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, silenbloc

Error E01 en aire General hace 6 años 10 meses #177973

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Gracias por compartir el enlace del manual técnico thump_356595
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 en aire General hace 6 años 10 meses #177978

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, cierto todo apunta a la placa principal averiada, ya nos contaras a ver que tal, suerte y saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.261 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information