Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: roca york bli 610 bg

roca york bli 610 bg hace 6 años 9 meses #178194

  • manufrost
  • Avatar de manufrost
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola compañeros, soy técnico de clima en la zona de Málaga y tengo un problema con una conductos marca y modelo arriba indicados, en la que me sale en pantalla del mando E0 y no encuentro ninguna información que me pueda aclarar dicho problema.....quien me puede dar alguna pista o manual de servicio ?
gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

roca york bli 610 bg hace 6 años 9 meses #178195

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, puedes pasar por presentaciones y presentarte asi nos hablas un poco mas de ti, el error e0 hace referencia a error en secuencia de fases o fallo de fase, comprueba la entrada de red al equipo que te llega correctamente la alimentacion de red, igual tienes un aparato de control de secuencia de fases en el cuadro electrico del equipo, revisalo aver si te esta indicando bloqueo por fases invertidas (suelen tener un piloto) y ya como ultima opcion probar a cambiar el sentido de las fases, si puedes adjunta el esquema electrico para poder seguir ayudandote, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, manufrost

roca york bli 610 bg hace 6 años 9 meses #178198

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
mira por aquí por si esta, procura fichar por este este equipo si quieres ,
www.forofrio.com/index.php/foro-24/29-ma...umentacion-roca-york
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, manufrost

roca york bli 610 bg hace 6 años 9 meses #178249

  • manufrost
  • Avatar de manufrost
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola gracias por tu aclaracion.. Estudiaré el tema tal y como me dices aunque la maquina es monofasica y no tengo esquema electrico de la misma.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

roca york bli 610 bg hace 6 años 9 meses #178250

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, entonces si es monofasica igual tienes algun problema con la alimentacion electrica revisa que este todo conectado y que te llega tension tanto al equipo como a la tarjeta de control, que se le enciendan los pilotos a la tarjeta y aver si te da alguna secuencia de fallos los pilotos de la tarjeta y que no tengas ningun fusible fundido, si pones el error en google tienes un enlace a youtube donde te indica el codigo de error que comentas y sino a traves del enlace de joseb en la documentacion de roca-york igual encuentras algo, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.176 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information