freones escribió:
Hola compañero, overcurrent es sobretension/sobreintensidad/sobrecarga no cortocircuito, antes de cambiar la pcb, comprobaste salidas de tension de los inversores de potencia hacia el compresor en esta pcb ? Testeaste la pcb, como para dictaminar que estaba mal ? Miraste las resistencias de las bobinas del compresor, resistencia de aislamiento y continuidad a tierra ? En caso de que no compruebalo y nos sigues contando, todo apunta hacia el compresor, no obstante comprueba tensiones de red y estado de conexiones electricas y electronicas, tambien revisa las conexiones en la caja electrica de conexiones del compresor, le has puesto pasta termica a la pcb nueva ? Es importante inicialmente perder un poco mas de tiempo y hacer un diagnostico completo para luego no llevarnos sorpresas, saludos
Por cosas que pasan, ni manómetros ni pinza llevaba, 2 destornilladores y la placa. (PCB, yo entiendo placa de circuito impreso), no necesita pasta térmica).
Por supuesto , ahora tengo que volver, y ahora si que quiero ir con los deberes hechos. De ahí la pregunta, que alguna vez suele pasar que alguien contesta, "eso me pasó hace tanto tiempo, me volví loco y resultó que de fabrica viene una conexion foja y hay que repretar "
Mirare compresor, si que tiene toda la pinta, derivaciones y demás, y como de momento no hay compresor, me temo que el cliente se va a cabrear mucho.
El compresor se pone en marcha, la descarga al tacto no me pareció muy caliente, pero tampoco la tª del agua era alta.
Un saludo.