Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: TRANSDUCTOR VRV DAIKIN "RSXY8GY1"

TRANSDUCTOR VRV DAIKIN "RSXY8GY1" hace 6 años 8 meses #178925

  • INSTALBEC
  • Avatar de INSTALBEC
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenos días, tengo un VRV de DAIKIN modelo RSXY8GY1 de gas refrigerante R22 y tiene el transductor mal, en la central de repuesto me dicen que está descatalogado y el que lo sustituye no tiene fecha estimada de reposición, adjunto fotografía del transductor en cuestión por si alguien sabe cómo o dónde conseguirlo o si hay alguna manera de anularlo para que la unidad siga trabajando.
Un saludo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 8 meses por INSTALBEC.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

TRANSDUCTOR VRV DAIKIN "RSXY8GY1" hace 6 años 8 meses #178942

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, podrias consultar con Daikin que te especifiquen fecha de entrega aproximada del recambio sustituto, tienes el equipo fuera de servicio ? , tambien puedes aprovechar a preguntarles que rango de funcionamiento tiene, aunque es dificil que encuentres exactamente el mismo en distribuidores del sector, con esa marca ... y encima en internet tampoco viene nada de nada, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

TRANSDUCTOR VRV DAIKIN "RSXY8GY1" hace 6 años 8 meses #178946

Tal y como te comenta el compañero Freones no te queda otra más que hablar con Daikin y que te faciliten el datashell de ese transductor de presión o esperar al repuesto original ya que se desconoce la señal analógica que envía a la tarjeta electrónica y su cableado.

Puedes intentar purgar la conexión frigorífica del transductor de presión por si tuviese retenido aceite en la tubería e impida su correcto funcionamiento.

Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 8 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones

TRANSDUCTOR VRV DAIKIN "RSXY8GY1" hace 6 años 8 meses #178950

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo , no indicas año del equipo pero por la imagen será igual o anterior al año 98 , si el error lo tienes en el transductor te saldrá un error del tipo JA en el equipo .

El transductor no indicas si es el de baja o alta , es importante a la hora de reponer un nuevo repuesto .

Repuesto que puedes adaptar tienes varias opciones , normalmente trabajando sobre los 5v cc y yo optaría por adaptarle el transductor de una RSXYP8KJY1 de R407C , respetas el cableado lo adaptas y ha funcionar .

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

TRANSDUCTOR VRV DAIKIN "RSXY8GY1" hace 6 años 8 meses #179057

  • INSTALBEC
  • Avatar de INSTALBEC
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Este transductor tiene un conector de 4 PIN que se conecta a la placa electrónica y el tubo capilar va conectado a la válvula de 4 vías y si el equipo trabaja en bomba de calor hace la función de alta presión, si trabaja en frio hace la función de baja presión, ¿el del equipo al que haces referencia sería válido?
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

TRANSDUCTOR VRV DAIKIN "RSXY8GY1" hace 6 años 8 meses #179103

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si no han cambiado de tensión en éste tiempo el transductor de alta te servirá perfectamente , como el conector no coincidirá tendrás que aprovechar el conector antiguo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

TRANSDUCTOR VRV DAIKIN "RSXY8GY1" hace 6 años 8 meses #179122

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
por si te sirve de algo, te dejo un documento de daikin para sustituir el spd91a, aunque es antiguo

spd91a
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.364 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information