TEMA: Pregunta sobre micrones

Pregunta sobre micrones hace 6 años 8 meses #179326

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Hola, 1) mientras menos micrones, mejor es el vacío?
2) a que temperatura dentro del sistema ( en vacio) se va la humedad?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Pregunta sobre micrones hace 6 años 8 meses #179327

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, efectivamente asi es, decirte que como todo liquido la temperatura de evaporacion de el agua depende de la presion y como la temperatura suele ser la del ambiente donde se encuentra el equipo se debera hacer mas o menos vacio segun la temperatura ambiente, esto te ayudara a comprenderlo
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Pregunta sobre micrones hace 6 años 8 meses #179328

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
Acabo de comprar el testo552 y como nunca he leido la temperatura de vacio, pues es algo nuevo para mi,
por ejemplo con una temperatura ambiente de 90grados farenheit, cuando debe ser la temperatura del vacio?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Pregunta sobre micrones hace 6 años 8 meses #179331

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
En la ultima pagina hay una tabla con la relaccion de preion temperatura. la presion en milimitros de columna de mercurio y sabiendo que un milimitro equibale a 1000 micrones te sale la preion a la que tienes que hacer vacio para "asegurarte" que no queda humedad en el circuito, por ejemplo si tenemos 20ºC de temperatura ambiente tedremos que hacer vaio hasta al menos 17542 micrones.
Saludos
www.uv.es/=termo/Laboratori/Termodinamica/Guiones/cas/13-10.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, jorge777

Pregunta sobre micrones hace 6 años 8 meses #179332

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenos días jorge777, el testo 552 te va marcar una temperatura de ambiente, otra la temperatura a la que empieza a evaporar el agua y un delta T (diferencia entre las dos temperaturas). Normalmente los circuitos de refrigeración necesitan un vacío hasta los 500 micrones. Es decir, después de hacer el vacío, con la bomba de vacio apagada el 552 te tiene que marcar 500 micrones durante un tiempo (por lo menos media hora). Si ese valor aumenta quiere decir que tienes humedad en el circuito, el vacío no está todavía terminado o fuga en el circuito.
Está claro que cuando la temperatura ambiente es más elevada, más rápido vas a conseguir el vacío porque el ambiente te ayuda a evaporar la humedad que hay en el circuito. Busca también información sobre triple vacío.
Saludos
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, jorge777

Pregunta sobre micrones hace 6 años 8 meses #179333

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Xelino hacer mas o menos vacio segun la temperatura ambiente no es asi; el reglamento no habla de temperatura ambiente dice bien claro 270 Pascales con un minimo de 60 minutos aunque dependiendo de la carga de refrigerante del equipo el proceso varia.
Otro tema diferente es la temperatura de saturacion del agua que varia en funcion de la misma con 90 grados fahrenheit o 33 grados Celsius le corresponden aproximadadente 35 mm de Hg de vacio para que todo el agua este en estado de vapor y este dato nos sirve de guia para saber si tenemos humedad en el circuito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, camacho d, jorge777

Pregunta sobre micrones hace 6 años 8 meses #179335

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Aparte, a tener en cuenta si el circuito frigorífico no es demasiado grande y hay agua (aunque sea una gota), si la bomba de vacío es grande y el vacío lo terminamos muy rápido es probable que a esa gota no le de tiempo evaporar y se congela. Pues esa gota congelada se va ha quedar congelada hasta que le metas refrigerante y arranques el sistema. Luego sabemos que pasa si hay agua en el circuito. Problemas en las válvulas, acidez alta del aceite, filtro deshidratador saturado..etc
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, jorge777

Pregunta sobre micrones hace 6 años 8 meses #179336

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
goldete escribió:
Xelino hacer mas o menos vacio segun la temperatura ambiente no es asi; el reglamento no habla de temperatura ambiente dice bien claro 270 Pascales con un minimo de 60 minutos aunque dependiendo de la carga de refrigerante del equipo el proceso varia.
Otro tema diferente es la temperatura de saturacion del agua que varia en funcion de la misma con 90 grados fahrenheit o 33 grados Celsius le corresponden aproximadadente 35 mm de Hg de vacio para que todo el agua este en estado de vapor y este dato nos sirve de guia para saber si tenemos humedad en el circuito.
si analizamos la tabla que puso xelino, pues da el mismo resultado a 33celcius da 37mmhg
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Pregunta sobre micrones hace 6 años 8 meses #179349

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Para las bombas de vacío que normalmente usamos y temperatura ambiente , tiene que hacer mucho frío para que ésa gotita se congele.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Pregunta sobre micrones hace 6 años 8 meses #179362

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Como en la vida todo es relativo, si me encuentro una maquina con una fuga y el presostato de baja a funcionado correctamente lo normal es que el equipo tenga gas y en ningún momento a entrado en vació por lo que su reparación es sencilla. Si ese mismo equipo se le a manipulado el presostato (algo común últimamente) y para colmo las temperaturas exteriores son bajas me plantearía directamente sustituir el aceite y realizar un triple vació.
En instalaciones nuevas o preinstalaciones mas de lo mismo; y por ultimo que tengamos la mala suerte de que un intercambiador de agua se nos comunique aquí el vacío no vale ni los barridos de nitrógeno o se limpia con maquina de refrigerante y en equipos grandes bomba de aire recalentado a 120ºC para sacar el agua.
Son muchas las variables a tener en cuenta para realizar un buen deshidratado, como dice el compañero en invierno con una bomba de vació si tienes gotas de agua no la sacas ni a tiros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.