Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: error 14 en maquina conductos York

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179339

  • samuchispas
  • Avatar de samuchispas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Buenos dias
Tengo una averia en una maquina de conctos York que no me deja dormir en una maquina de conductosBCVO-304VG38
La maquina en cuestion ha sido revisada y reparada por el servicio tecnico,pero no acaban de dar con la averia.La cambiaron el presostato y cargaron de gas. El error que da cada 10 o 15 minutos en el termostato es error 14 y hay que apagarla y volverla a encender y vuelve a funcionar bien hasta que a los 10 minutos vuelve a saltar.Segun tablas que he consultado el error 14 es el termico del ventilador interior pero no logro identificar donde esta este termico
Me podeis ayudar? Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179342

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, revisa la caja de bornas de dicho ventilador en busca de un protector termico interno incorporado, revisa tensiones de alimentacion, si dispone de rele termico incorporado en el contactor, estado de los bobinados de dicho motoventilador y si gira libremente, adjuntanos el esquema electrico del equipo para poder seguir ayudandote, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179352

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola , un saludo.

Si ha ido el Sat y cobró y el equipo está igual , porqué no se reclama hasta que den solución?

Los leds de tarjeta en unit exterior , que te dicen ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179353

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Hola, aqui dejo el manual técnico de la maquina, tambien esta el esquema eléctrico y el consumo nominal que tiene que tener el ventilador respeto a la presión disponible.

docs.gestionaweb.cat/0312/informacio-tecnica.pdf
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, samuchispas, freones

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179354

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
El térmico debe de estar en el cuadro eléctrico de la unidad exterior. Comprueba el consumo del ventilador que hay en cada fase y si el térmico esta actuando correctamente, si el ventilador gira correctamente, no se nota agarrotado y el consumo es superior al nominal, revisa el conducto de aire por si esta roto (abierto) y esta moviendo mas caudal que el que debe. Un saludo
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179366

  • samuchispas
  • Avatar de samuchispas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Buenas tardes
Los leds parpadean en rojo 1 parpadeo breve pausa y 4 parpadeos seguidos, al cortar la corriente se resetea la tarjeta y vuelve a funcionar la maquina
El servicio tecnico no ha dado con la averia
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179368

  • samuchispas
  • Avatar de samuchispas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Buenas tardes,pensaba que el termico seria algo electronico porque al cortar la corriente se resetea al instante.Se refiere al rele termico que va conectado normalmente a los contactores?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179369

  • samuchispas
  • Avatar de samuchispas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Buenas tardes
Los leds parpadean en rojo 1 parpadeo breve pausa y 4 parpadeos seguidos, al cortar la corriente se resetea la tarjeta y vuelve a funcionar la maquina
El servicio tecnico no ha dado con la averia
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179371

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
El rele termico segun el esquema es f3 en el cuadro electrico. La cosa es que en el esquema de mando se ve que utiliza los contactos libres de tension para que cuando se produzca un disparo del guardamotor de alarma. La electronica es la que con esa señal no te permite que funcione.

Cuando apagas reseteas las alarmas y hasta que no salte el guadamotor no tienes la señal de averia de nuevo.

No te queda mas que lo que te dicen comprobar el ventilador, es raro que el guardamotor sea el que se haya averiado y te de la averia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179377

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, puedes tener un guardamotor para proteger ese motoventilador contra cortocircuitos y sobrecargas, o lo mas habitual que tengas un rele termico debajo del contactor para protegerlo contra sobrecargas este rele termico tiene un contacto NC que cuando salta abre de alimentar a la bobina y un contacto NO que cuando salta cierra y avisa a la electronica, en ese caso algun problema ahi con el motoventilador o la proteccion y como ultima opcion puede que tengas un protector termico interno en el ventilador por eso digo de revisar la caja electrica, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179382

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
No entiendo cómo va el SAT de la marca no encuentra solución a su equipo , cobea y se va así sin más .

No dudo de tu palabra pero , seguro que ha ido el SAT a ver el equipo ?

Según indicas por el estado de los leds , la avería te la está generando el ventilador interior , revisa su estado y el mismo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

error 14 en maquina conductos York hace 6 años 8 meses #179384

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
yo preguntaría si es técnico, o no, por eso de que fue el servicio técnico,,no lo tengo claro,
creo que tienes una averia ,pero no sabes donde, lo del térmico, es otra duda que tengo, no sabes que es cuando dices que si es electrónica,
hay algo que no encaja , yo llamaría a un técnico , si no sabes si lleva un térmico en la salida de contactor, rcreo que debe de llevarlo, y no sabes si se dispara o no , pues
lo dicho llamaría a un técnico,yo no mire ningún esquema ,pero las dudas que tienes, de donde esta el térmico, , no se , entiendes el esquema que subieron, lo viste,
creo que deberías llamar a un técnico, no sirve mira aquí, mira en la caja, en el cuadro,
si no se sabe se dice queda uno mejor,,y se tratara de ayudarte de otra forma,
animo creo que es asi ,sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information