Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179386

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hola compañer@s!
Hace un par de meses, cambiamos el refrigerante a un equipo partido Carrier 38AL012K9 usaba R22 y le pusimos R422D. La expansión es por acouratter. No se cambió el aceite. Directamente, recuperamos el R22, le metimos nitrógeno, vacío y carga con báscula el R422 D.
En un principio, pensábamos que podía afectar la embocadura del conducto ya que estaba muy cerca de las turbinas. Advertimos al dueño de hacerle otro distinto pero lo máximo que ha podido hacer es el de la foto.

Paso los datos obtenidos esta tarde:

Temperatura impulsión: 19,3ºC
Temperatura retorno: 28,1ºC
Temperatura exterior: 29,5ºC
Temperatura aire condensación: 41,1ºC
Presión baja Comp. 1: 3,6 bar
Presión alta Comp. 1: 17,8 bar
Temperatura tubo aspiración: 28ºC
Temperatura tubo líquido: 36ºC

Presión baja Comp. 2: 4 bar
Presión alta Comp. 2: 19 bar
Temperatura tubo aspiración: 24,5ºC
Temperatura tubería líquido: 32,6ºC
Consumo medio entre fases Compresor 1: 7,3 Amperios
Consumo medio entre fases Compresor 2: 7,7 Amperios
Consumo medio entre fases compresores (cuando llevaba R22): 8,6 Amperios
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179389

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo lo veo claro, falta de refrigerante tenias que haber cargado la unidad controlando el recalentamiento y subenfriamiento el compresor 1 esta pidiendo a gritos un chupito de gas..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179390

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol en baja ,si la disminucion de la densidad del gas de succion ,merma el peso del refrigerante
bombeado, con la consecuente perdida de capacidad y economía de operación, es de gran importancia que el sistema de refrigeración opere a las presiones de succion mas altas posibles.
alta un aumento de la presión de descarga, provoca un incremento en la relación de compresión, con la perdida de eficiencia volumétrica,
la perdida de capacidad no es tan grande como la causada por una disminución en la presión de succion, pero serabastante perjudicial,sal......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179394

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, como dicen los compañeros mucho recalentamiento veo yo ahi, que subenfriamiento tienes ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179396

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Buenas tardes, como es el acouratter ? yo diría con 11.5 grados de subenfriamiento casi seguro tienes que abrir la valvula expansion para reducir el recalentamiento. Saludos
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179406

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y porque cambiásteis de refrigerante .
Tenía algún problema el equipo , o pérdidas de refrigerante?
Si lleva acurrater , ahora el ajuste va a ser más complicado .

Además de la merma de rendimiento con el nuevo refrigerante .
Última Edición: hace 6 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, francismorcillo

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179433

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Uno de los circuitos no enfriaba por una fuga. Al ser R22, se decidió sustituir ambos circuitos por R422 D (que ignono si no hubiera sido mejor en este caso, introducirle R417)
El cliente estaba advertido de que bajaría el rendimiento pero claro, no tanto como lo que está ofreciendo la máquina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179434

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Ok, no sabia lo que era un accurater, el pistón o restrictor como lo llaman en mi pueblo :)
Pues yo hubiera cambiado por una VET.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179435

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Así es compañero y encantado de "hablar contigo" (sigo atento tus afortunados comentarios).
Restrictor es como yo también lo conozco, pero aquí como somos y de tantos lugares del planeta pienso que es más entendible.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: conect1987

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179436

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, R422D se usa mas para aire-agua pero tambien es compatible yo lo he dejado de usar para pasar al R453A que tiene la tasa de fiscalidad mas baja, R417A tambien hubiera sido buena opcion, si creo que se conoce mas por restrictor, algo si que pierde rendimiento se estima entre 5-10 % , sino tiene deposito de liquido puede que no sea opcion el tema de la VET, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179440

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
El sistema de control de flujo de refrigerante por acurrater se utilizaba en equipos denominados de carga critica o dicho de otra forma que no tienen un control del refrigerante.
Es un sistema como el capilar, el rendimiento del equipo es algo inferior sobre un 10% con el nuevo gas el problema que tienes es que con el nuevo gas hay que regular el flujo de refrigerante que con una valvula de expansion estaria solucionado pero en tu caso no es posible.
Sigo pensando que que ese circuito esta muy bajo de gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de refrigerante y pérdida de rendimiento hace 6 años 8 meses #179442

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Pues si ubiese manera de cambiar el aceite de esa inhalación por un SL32 sintetico y usar R449A ibas a notar la mejora de rendimiento o. Al menos no notarías merma. Con el mismo restrictor del R22 tendrías rendimientos similares
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information