Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Alquiler recuperadora de gas, Madrid

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179522

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Son varios los factores que afectan ala cantidad de refrigerante que se puede recoger en un determinado tiempo con una recuperadora.
El mas determinante es la temperatura ambiente ya que a mas temperatura el equipo condensa peor: Sin embargo e observado que muchos frigoristas desconocen el funcionamiento real de estos equipos y por eso tardan mucho en efectuar los trabajos.
Hay trucos que consiguen reducir este tiempo, lo primero que aconsejo es no utilizar puente de manometros con valvulas de disco si es posible que sean de cierre por piston o incluso valvulas de bola , latiguillos sin depresores y si es posible utlizar maquina extractora de obus, le quitais el obus y conectais la manguera.
Importantisimo colocar en la entrada de la botella un visor de liquido para controlar con la valvula de aspiracion de la recuperadora si de esta sale todo liquido o parte gas ya que si no es asi la botella alcanza la presion mucho antes y se alarga el proceso.
En verano es recomendable utilizar una te para conectar la toma de gas de la botella junto ala del equipo de esta forma estaremos subenfriando el refrigerante de la botella con su propio gas.
Utilizar una botella recuperadora de 10 kilos para 7 u 8 kilos es alargar el tiempo una eternidad, si es posible que la capacidad duplique el gas que vais a recojer.
En equipos con condensacion por agua se puede aprovechar el condensador y extraer directamente en liquido e incluso sin recuperadora el 80% de la carga, en fin son pequeños trucos espero que os sirva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, camacho d, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, conect1987, freones, rrachu

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179526

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
goldete escribió:
Hay trucos que consiguen reducir este tiempo, lo primero que aconsejo es no utilizar puente de manometros con valvulas de disco si es posible que sean de cierre por piston o incluso valvulas de bola , latiguillos sin depresores y si es posible utlizar maquina extractora de obus, le quitais el obus y conectais la manguera.

Lo mismo se debe hacer para conseguir un mejor vacío en menos tiempo.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179532

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, a parte de todo lo comentado y como dice goldete siempre a por el liquido ya que el recuperador licua el refrigerante, si ya se lo damos en liquido la operacion de recuperado se acelera bastante, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179541

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si pero cuidado que el líquido no se puede comprimir , hay que saber que tipo de recuperadora tenemos para realizar la recuperación de una u otra forma .
Ya que podemos romperla .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, camacho d, rrachu

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179545

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, claro la mayoria de las modernas disponen de separadores de liquido para realizar dicha funcion, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Alquiler recuperadora de gas, Madrid hace 6 años 8 meses #179552

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
silenbloc escribió:
Si pero cuidado que el líquido no se puede comprimir , hay que saber que tipo de recuperadora tenemos para realizar la recuperación de una u otra forma .
Ya que podemos romperla .
Hola , las recuperadoras modernas de carter seco son muy versatiles y muy livianas , pero debemos leer bien el manual y tener mucho cuidado al usarlas ya que un mal uso se termina partiendo el eje.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.236 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information