Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: carga de refrigerante

carga de refrigerante hace 6 años 8 meses #179631

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
buenas tardes a todos compañeros tengo q desplazar una condensadora muz-sf50 mitsubishi electric y tengo q añadirle gas por los metros alguien me puede decir los gramos que son a partir de 7 metros muchas gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de refrigerante hace 6 años 8 meses #179632

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, distancia maxima de tu equipo en horizontal: 30metros, si son 7 metros exactos 0 gramos de carga adicional, si son 10 metros 60 gramos, 15 metros 160gramos, 20 metros 260 gramos, 25 metros 360 gramos, y 30 metros 460 gramos que es el maximo admisible por el conjunto. Precarga del equipo: 1,55KG de R410A, te adjunto enlace a la documentacion del equipo en la pagina 12 lo puedes ver con mas detalle, saludos
Enlace: www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...LJSykwTWGIuvU4pR9F5Q
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 8 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

carga de refrigerante hace 6 años 8 meses #179664

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
muchas gracias freones
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information