Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: documentos necesarios para trabajar como autónomo

documentos necesarios para trabajar como autónomo hace 6 años 3 semanas #184058

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
silenbloc escribió:
Hasta que no modifiquen la normativa o clasificación del R32 , para instalar equipos con éste refrigerante tienes que ser empresa nivel 2 ( con lo que ello con lleva).
Nivel 2 es ser empresa frigorista no?
Como no lo cambien hay que hacer el certificado de profesionalidad de frio?
Cuéntanos un pocl sobre todo y si cambia mucho con empresa rite por favor.gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

documentos necesarios para trabajar como autónomo hace 6 años 3 semanas #184060

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, para instalar r32 a día de hoy tienes que ser empresa nivel 2. En el RITE pone los requisitos.
Hablo de memoria:
Nivel 1: Tener al menos un técnico con el RITE y con la habilitación de frigorista en plantilla. No vale solamente el RITE. Esto no lo cumple casi nadie ya, pues muchos con el RITE solo, y no con lo de frigorista, están instalando y nadie pone pegas. Pero la ley habla de que tienes que tener ambos. Tener seguro de responsabilidad civil de 300.000 euros. Tener el listado de herramientas que se especifica en el RSIF, al que remite el RITE.
Nivel 2: Además de lo del nivel 1, tener otro tipo de herramientas extras, y tener, al menos, un ingeniero técnico industrial en plantilla. El seguro de responsabilidad civil subirlo a 900.000 euros.
LA REALIDAD: Muchos instaladores instalan 410a con el RITE solamente sin ser frigoristas habilitados por industria y nadie dice nada, y van legalizando las instalaciones. O sea, nadie lo mira. El seguro de responsabilidad civil, nadie creo que se proucupe de lo que pone, con que sea de esa cuantía, basta. Las herramientas, nadie viene a inspeccionar si las tienes o no...
En cuanto a instalar R32. Ya se está instalando y ninguna de las empresas que lo hace es nivel 2, con un ingeniero en plantilla.
Así está la ley y así está el país.
Ya te digo que hay fontaneros que se sacaron el RITE con el tema de las placas solares de agua caliente, y van instalando aire acondicionado sin ser frigoristas ante industria. El RITE claramente dice que hay que ser frigorista si se tocan gases, y remite al RSIF para las herramientas precisas. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

documentos necesarios para trabajar como autónomo hace 6 años 3 semanas #184061

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Artículo 37 RITE, aquí es donde el RITE remite al RSIF y obliga a todos los técnicos que hagan una instalación de aire acondicionado o del ámbito del RITE (no frío industrial), siempre que sean instalaciones frigoríficas, han de ser además frigorisatas habilitados (RSIF):
“Para aquellas empresas que trabajen con instalaciones térmicas sujetas a este Reglamento y afectadas por el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero , por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias (RSIF), y de conformidad con sus artículos 9, 11, y 14 la empresa instaladora/mantenedora térmica contará con los medios técnicos, y materiales de la I.F. 13, así como con el plan de gestión de residuos y en caso de trabajar con instalaciones térmicas que dispongan de un circuito frigorífico clasificado como instalación frigorífica de nivel 2, deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los posibles daños derivados de su actividad por una cuantía mínima de 900.000 euros, y disponer también de Técnico Titulado Competente.”
Arículo 9 RSIF, remitido desde el RITE, donde obliga a tener el certificado de frigorista:
“1. Las instalaciones frigoríficas serán realizadas, puestas en servicio, mantenidas, reparadas, modificadas y desmanteladas por profesionales frigoristas habilitados
En al artículo 11 y 14 habla de los niveles (1 y 2), etc. Remite al listado de materiales necesarios en la IF13 del RSIF.

RESUMEN: Con la ley en la mano, para instalar un Split de aire acondicionado que no sea R32, necesitas el RITE, el certificado de frigorista, el alta de autónomos, el plan de gestión de residuos, el listado de herramientas de la IF13 del RSFI, el seguro de responsabilidad civil… No sé si me dejo algo. Para R32 necesitas también contratar a un ingeniero industrial o técnico industrial y subir el seguro de responsabilidad civil desde 300.000 a 900.000 euros…
Ánimo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

documentos necesarios para trabajar como autónomo hace 6 años 3 semanas #184069

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Y estas hojas que hay que rellenar valdría para instalar máquinas de r32?por cierto estas hojas solo es para la garantía?o también es para industria?esto cada día es mas jaleo
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

documentos necesarios para trabajar como autónomo hace 6 años 3 semanas #184070

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esas hojas no son específicas para r32. Son para cualquier gas. Las deberían dar en las grandes superficies y tiendas cuando un particular compra un split.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

documentos necesarios para trabajar como autónomo hace 6 años 3 semanas #184072

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
jebesat escribió:
Esas hojas no son específicas para r32. Son para cualquier gas. Las deberían dar en las grandes superficies y tiendas cuando un particular compra un split.
Te comento yo voy hacer el rite empiezo en mayo.Mis dudas son:yo compro la máquina en un distribuidor de aire acondicionado solo para profesionales ,esta hoja la tengo que rellenar?y otra duda para el r32 no hay que rellenar nada?gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

documentos necesarios para trabajar como autónomo hace 6 años 3 semanas #184073

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Pero si eres empresa instaladora autorizada, cómo vas a rellenar eso? Si no eres puede ser que te la den, si cumplen la ley, o que no te la den, como imagino que estará pasando por todos los sitios, aunque no lo sé. Pero mi imaginación me dice que esa hoja no se la dan a nadie en las tiendas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

documentos necesarios para trabajar como autónomo hace 6 años 3 semanas #184081

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Esas hojas las dan o están a disposición de los compradores en las webs de los centros comerciales y grandes superficies .
Y el instalador o empresa que instale el equipo que ha comprado el cliente lo debe rellenar , el comprador/usuario tiene de plazo máximo un año desde la fecha de la compra , para entregarlo .
A su vez el centro comercial entregarlo a la administración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

documentos necesarios para trabajar como autónomo hace 6 años 3 semanas #184083

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola sile. Y el instalador firma como vendedor del equipo? Si no lo vende él! Mi anterior empresa instalaba para Carrefour y MediaMarkt y no vendía los equipos. En ese papel pone vendedor y comprador. Y dice que el vendedor informa al comprador de que ha de remitir documentación de la instalación por empresa autorizada. El vendedor debe dar ese papel con la factura de compra al particular. No colgarlo en la web. Puedes remitir enlaces de ese papel en la web, para que al menos me crea que lo cuelgan, ya que no lo dan al particular como deberían? Por no entrar en que otro caso: que salgas de la tienda, tires el papel y santas pascuas. A ver si los crujieran a multas algún día.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

documentos necesarios para trabajar como autónomo hace 6 años 3 semanas #184084

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Y luego hablan de gases contaminantes y su lucha por erradicarlos. Y vendes gas dentro a máquinas a gente no certificada para su manipulación. Me parece una buena fórmula esa del papelito (es ironía). Podían volver a vender alcohol a menores de 16 años y que en la tienda le den al chaval un papelito de esos para que informe a su padre en el plazo de unos días.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

documentos necesarios para trabajar como autónomo hace 6 años 2 semanas #184190

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
yo llevo en la climatizacion mas de 15 años tanto en empresas como de y autonomo , ahora me he sacado el rite ya que es algo indispensable , haber si me ayudais con con el tema de seguro rc de 300.000 € ya que no encuentro un seguro que cubra acs placas solares , aire acondicionado y calefaccion todo en uno.. y los que encuentro valen 700 euros...el tema esque estoy empezando por mi cuenta a trabajar y no dispongo de tanto dinero entre unas cosas y otras ya que incluso el RITE me ha costado mas de 2.500 euros
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.390 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information