Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Minisplit en calor da frio

Minisplit en calor da frio hace 6 años 6 meses #179983

  • josebeltran
  • Avatar de josebeltran
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Que tal, su ayuda por favor, ten un minisplit bomba de calor de 1 tr, funciona perfecto en frío, lo he usado en modo frío casi 24/7 durante un año, hace unos días lo quise usar en modo calor, así que cambie a calefacción, hizo toda su rutina de inicio y ya cuando entro el compresor entró en enfriamiento, será que se quedo pegada la válvula de 4 vías?, de ser así como la despego o tengo que cambiarla? El equipo tiene como dos años, ya el año pasado la use en calefacción y funciono bien pero este año no.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Minisplit en calor da frio hace 6 años 6 meses #179984

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, parece que la válvula de 4 vías se ha quedado atascada, comprueba si recibe tensión en frio o en calor, si le esta llegando tensión a la bobina de la válvula de 4 vías y si esta imanta, puedes probarla con un destornillador con imantado en el medio del cuerpo de la bobina por un momento rápido, en caso contrario el cuerpo de la válvula de 4 vías esta atascado, puedes probar dándole unos golpecitos en el cuerpo ( por el lado contrario a los mini-capilares) y con cuidado, y cuando recibe tensión quitándole y poniendo el conector varias veces seguidamente, también podría ser que la válvula excite en calor y no este recibiendo tensión para excitado procedente del control eléctrico/electrónico del equipo, tendrás que comprobarlo con el tester, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Minisplit en calor da frio hace 6 años 6 meses #180075

  • josebeltran
  • Avatar de josebeltran
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
FREONES MUBHAS GRACIAS! SOLO BATARON UNOS GOLPECITOS A LA VÁLVULA DE 4 VÍAS Y LISTO, SE DESPEGÓ Y VOLVIÓ A DAR CALOR, SALUDOS CORDIALES!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Minisplit en calor da frio hace 6 años 6 meses #180078

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, gracias a ti por cerrar el post compañero, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.365 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information