Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: split

split hace 6 años 6 meses #180496

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
Hola compañeros:
mi pregunta es (si en la instalacion de un split unimos el tubo de liquido con el de gas) ylos aislamos como si fueran 1 ,dando un poco de retorno para que subenfie el liquido, (a mayor subenfriamiento, mayor rendimiento frigorifico) y ademas trabajamos con presiones mas pequeñas (gas 410)(temperatura al sol 45ºC), ademas esto lo hacen todas las heladeras
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 6 años 6 meses #180497

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola compañero, esto tambien te aumentara el recalentamiento quiza por encima de lo correcto dependiendo de la temperatura del liquido y del gas de aspiracion, las heladeras solo funcionan en modo frio, en un split si es bomba de calor cuando este en modo calor la tuberia de gas sera gas caliente de la descarga del compresor hacia la unidad interior y se calentara en exceso la tuberia de liquido, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

split hace 6 años 6 meses #180500

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
No sé si habéis reparado en que hacer eso es unir el principio del evaporador con el final del mismo, pues casi todas estas máquinas expansionan en la unidad exterior. O el principio del condensador con el final del mismo en modo invierno. Provoca pérdida de rendimiento. Los fabricantes a veces no son tan tontos como pensamos, jeje.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, friosil, rodrigomigel@gmail.com, freones

split hace 6 años 6 meses #180502

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, es verdad jebe en estos equipos domesticos la valvula de expansion suele estar en la unidad exterior no me habia dado cuenta, añadir que en instalaciones frigorificas sabemos que la linea de liquido acostumbra a no estar aislada para aumentar el subenfriamiento y la linea de gas si esta aislada para no aumentar el recalentamiento en exceso, en equipos de climatizacion bombas de calor ambas estan aisladas ademas de por el cambio de ciclo por la temperatura ambiente de los lugares por donde discurran las tuberias, pocos equipos de climatizacion he visto con intercambiadores liquido/aspiracion, parece que solo se suele aplicar en refrigeracion comercial y domestica meter el capilar por la tuberia de aspiracion para aumentar el subenfriamiento e indirectamente aumentar el recalentamiento entiendo que esto creara un equilibrio termico reca/sub en sistemas con capilar, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 6 años 6 meses #180503

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
El recalentamiento no lo subimos porque lo hemos bajado con el retorno

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 6 años 6 meses #180504

  • Pindela305
  • Avatar de Pindela305
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
El Split solo funciona en un sentido, no tiene válvula inversora, y la restricción por capilar
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 6 años 6 meses #180505

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si el fabricante no lo ha incluido en su proceso, no lo considerara necesario sin considerar la reduccion economica del proceso de fabricacion, el ya habra comprobado el rendimiento del equipo, en algunas VRV si lo he visto pero en maquinaria domestica de climatizacion no, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 6 años 6 meses #180510

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Pindela , lo hacen todas las heladeras .....si ; pero piensa cuanto caño tiene una instalación y otra , además del tipo de refrigerante .

El equipo es para uso doméstico o es para una sala y funcionamiento seguido ( 24h) ?

Dónde tiene el capilar en la unit condensadora ó en la evaporadora ?

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 6 años 6 meses #180513

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, a que retorno te refieres? si la valvula de expansion esta en la unidad interior la tuberia de gas unida a la de liquido calentaria el gas de succion y a la vez aumentaria el recalentamiento total, en el caso de que la expansion este en la unidad exterior seria unir liquido a baja presion de entrada al evaporador con el gas de salida de este, en este caso el tubo de liquido absorberia calor del tubo de gas reduciendo el subenfriamiento perdiendo un poco de rendimiento, mejor dejar estas cosas en manos de los fabricantes, como dicen por aqui lo mejor es mantener los equipos como vienen de serie, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 6 años 6 meses #180540

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si el dispositivo de expansión lo tiene en la unit interior por ejemplo , sería mejor NO aislar la línea de líquido dejando la línea de aspiración sola y bien aislada .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 6 años 6 meses #180553

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola silen, y si en este caso el equipo fuera bomba de calor con valvula de expansion en la unidad interior para modo frio y valvula de expansion en la unidad exterior para modo calor, para ti seria correcto dejar sin aislar la linea de liquido ? en tal caso parece que siempre se aisla, todo dependera de por donde pase la tuberia y su temperatura ambiente, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

split hace 6 años 6 meses #180564

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
freones escribió:
Hola silen, y si en este caso el equipo fuera bomba de calor con valvula de expansion en la unidad interior para modo frio y valvula de expansion en la unidad exterior para modo calor, para ti seria correcto dejar sin aislar la linea de liquido ? en tal caso parece que siempre se aisla, todo dependera de por donde pase la tuberia y su temperatura ambiente, saludos
Si fuera el caso para mí sería correcto , siempre y cuando no pase por focos de calor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.