La válvula TGEX es una válvula tipo biflow que permite el paso de refrigerante en ambas direcciones. En una expansiona y en la otra da paso libre, así es como yo lo entiendo no sé si estaré equivocado en mi apreciación. Creo que son utilizadas en las bombas de calor, una en el evaporador y otra en el condensador.
files.danfoss.com/technicalinfo/dila/01/...CPBAXVA105%20TGE.pdf
Posición incorrecta del bulbo: lo ideal es que el bulbo del elemento de potencia esté ubicado en una sección horizontal de la línea de succión -inmediatamente después de la salida del evaporador-. Debe estar muy cerca de la conexión del ecualizador, pero corriente arriba. El bulbo debe estar sujeto con firmeza a la línea de succión para mantener un buen contacto térmico. Además, el bulbo no debe recibir fuentes externas de calor.
www.reld.com.ar/Info%20Tecnica/VALVULAS/...%20Termostaticas.pdf fijémonos en la recomendación de montaje del bulbo de la válvula, en la página # 9
Hay una falla en las VET como: Basura en la válvula de expansión termostática por restricción en la circulación del refrigerante. Si la aguja y el puerto no están correctamente asentados, el refrigerante líquido fluirá por la válvula, lo cual no debería suceder.
Si la válvula con ecualizador externo me da un ligero paso de refrigerante considero que se cumplirá la ley de los fluidos y la menor resistencia. A lo mejor estoy errado en esta apreciación. Cuando este pequeño flujo se desborda y hay retroalimentación hay necesidad de hacer una corrección. (Si la válvula esta desgastada, hay necesidad de reponerla)
Cuando hago aportación de: TEMA INHERENTE, es un tema que esta relacionado con lo tratado así no aporte de entrada ninguna ayuda pero a la larga nos sirve a muchos técnicos que desconocemos o no de que equipos estamos tratando, configuración, trabajo, fallas, procedimientos…
En muchas ocasiones son más los interrogantes (preguntas) que me surgen que las respuestas que aporto… y el único problema que me veo es que las respuestas o las preguntas pueden ser implicitas o explicitas. El lector habrá de saber leer entre líneas y captar la información no suministrada ...
realmente no se si es resaca o guayabo pero se me saltan las letras y las ideas.