Buenas tardes compañeros, tengo un problema con una unidad interior de conductos GENERAL modelo ARH30LUAN, el caso es que el cliente me llama diciendo que no funciona, me paso y hago las comprobaciones pertinentes, tensiones, ventilador interior, comunicación entre unidades, la exterior es el modelo AOH30LNAWL, compruebo el mando (por cable) y no marca ningún error, me doy cuenta de que al bajar el magnetotermico del aire unos minutos y volverlo a subir el ventilador interior funciona unos segundos y se para, y ya no hace nada mas, ni en modo ventilación ni nada. Bien, llamo al servicio técnico (EUROFRED) me van indicando que haga ciertas comprobaciones, valores de sondas y demás, todo correcto, entonces me dice que tengo un problema en la placa de control de la interior, pero me aconseja que también pida la de potencia por si acaso con la de control sigue sin funcionar. Me dijo que si no me hacia falta la podía devolver sin problema. Bueno pues hoy he colocado la de control y nada, le cambio también la de potencia y nada, es mas ahora ya no funciona el ventilador unos segundos al subir el térmico, vuelvo a llamar y me dicen que me ponga en contacto con el servicio técnico mas cercano y que ellos me dirán. Bueno pues he llamado y no he conseguido hablar con ellos, y temo que no me puedan ayudar por teléfono. Y por eso os pido ayuda, ya no se que hacer.
Se me había olvidado que en la unidad exterior en un de las placas hay un pequeño pulsador que pone "Pump down" lo pulso y el compresor se pone en marcha y el ventilador exterior durante un minuto o dos como indica una pegatina con otras instrucciones. En fin, estoy bastante perdido, a ver si alguien puede ayudarme. Gracias y saludos compañeros.