Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Recuperadora de nitrógeno

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180744

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Se supone que somos tecnicos cualificados y como tal tenemos una formacion adecuada para el desempeño de nuestro trabajo.
Una cosa es trasvasar gas refrigerante a botellas mas pequeñas que solo esta permitido en botellas de recuperacion y como tal deven de estar serigrafiadas y otra cosa de es trasvasar gases a alta presion que esta TOTALMENTE PROHIBIDO.
En España actualmente es imposible salvo que se manipule la botella ya que todos los fabricantes serios en sus botellas incorporan valvula antiretorno.
Hace muchos años era comun trasvasar oxigeno de botellas grandes a otras mas pequeñas con liras que tenian anillos de seguridad actualmente estan prohibidas.
El uso de manoreductor es obligatorio y aqui quiero comentar que dentro de los manoreductores los hay de baja, media y alta presion con diferentes caudales; para 410-A la presion de estanqueidad es de 42 bares si utilizamos un manoreductor de 50 bares es posible que en un futuro nos reviente se deve utilizar uno de 60 bares para estar dentro de los limites de seguridad.
En seguridad no devemos escatimar medios ni dinero, un manoreductor simple de 60 o 100 euros es un peligro. Yo utilizo un Harris que todos los años llevo a revisar al fabricante y por supuesto solo lo manipulo yo; yo no me la juego hace años un compañero perdio el ojo izquierdo por no utilizar un manoreductor y otro casi pierde un ligamento por utilizar latiguillos en mal estado vosotros mismos.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, isati, freones, kendobass

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180778

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Goldete, por no favor interpretes mis respuestas como una apología a las malas practicas.
Con lo del trasvase de nitro de tubo a tubo, solamente te estoy contando como se trabaja por aquí en Argentina.
Si bien hay muchas empresas que por seguridad (y conveniencia) no fraccionan la carga de gas, también hay muchas q si lo hacen. En mi ciudad hay solo una que venden y fracciona nitrógeno, y creería que es la única en muchos km a la redonda.
Como yo, hay muchos que no podemos esperar 10 o 15 dias a q la empresa se digne llevar el tubo de 2m3 a planta para la recarga (como ya me ocurrió) pues lo necesitamos para el trabajo diario. Primero eso, también pasa q lo reciben y cuando lo vas a retirar te dicen que quedo en planta para prueba hidráulica porque debajo de la pintura verde (N2) había pintura azul (O2), o te cambian la válvula porque el volante tenia juego, etc. Invención de curros al por mayor.
Como veras, por lo menos a mi no me queda opcion mas que comprar oxigeno y nitrogeno fraccionado, que me entregan los tubos cargados en el momento.

Y lo del uso del reductor de presión, esta claro q doy a entender que no se debe, pero siempre hay alguien que encuentra la manera de inflar equipos sin el dispositivo.

Saludos
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 6 años 6 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180793

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, dsbordon, me gusta oír tus anécdotas, y cómo vas montando tus equipos recuperadores con piezas de desguace. Creo que eres un ejemplo de lo que hace unos años quise hacer, aunque la vida ahora me llevó por un camino algo distinto. Me gustaría saber cómo empezaste en esto, si trabajaste para otros antes, si trabajas solo o tienes empleados, y si empezaste dejando tarjetas o cómo hiciste clientes, y qué sectores tocas: frío solo, o maquinaria de hostelería también, aire acondicionado, calderas, calefacción... En fin, que tengo curiosidad por si un día me canso de todos y me lanzo a la calle... Gracias y perdona la intromisión, pero es que te leo desde hace unos años y veo que sigues con esa ilusión que a veces me quitan los idiotas que mandan a uno.
Última Edición: hace 6 años 6 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180805

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Jebesat. No es problema ni soy fugitivo para retacear indo personal jaja.
Yo en esto del frio entre por la ventana, por un amigo q quería dejar a alguien en su puesto en la empresa en q trabajaba. Ahi aprendí de golpe y a los golpes. Como en esa época estudiaba tanto no me costo. Lo lq no imaginaba era un campo tan amplio, y por primera vez vi la termodinámica como algo útil y no tan árida.
Después de un par de años cambie de empresa, a una minera, ahi a los meses me dejaron sin trabajo y con mi esposa embarazada.
A los 40 dias, sin trabajo, con la cara de piedra y una pestanadora o abocardadora, un manifold destartalado y dos mangueras agrietadas me ofreci para un mantenimiento en una gran empresa, como proveedor. Y empece. Jason bourne no es tan audaz como yo jajajaja.
Eso fue hace 10 a;os. Desde entonces todo fue AA, hace unos a;os volvi a conseguir un par de roof tops, a causa de los cuales entre a forofrio, y hoy ya hago centrales aire aire, aire agua, splits domesticos, etc. Equipos comerciales hago hace dos a;os, mas que nada porque cualquiera mete mano en un split y porque hay cursitos populares con titulitos oficiales a la vuelta de cada esquina, y los precios se vienen a pique. Heladeras familiares no hago porque no me gustan, ni lavarropas, las calderas me gustan pero son de mucha responsabilidad y si haces macanas alguien puede morirse.
Trabajo solo con mi ayudante y si bien tuve ofertas para hacerme contratista de mantenimiento, preferi seguir como hasta ahora. Ese cliente no tiene una conducta de pago muy saludable. Me quedo porque trabajar en esa fabrica me gusta, no hay rutina, nunca son las mismas fallas, siempre hay variables que antes no nos afectaban, y cada ves hay mas equipos para instalar. Y porque cuando pagan hay buena $$$.
Tambien supe ganarme un grupo hotelero con varios equipos y varios restaurantes, pero que a veces se manejan como si tuvieran una tienda de abarrotes, para que me entiendas.
Lo de reciclar y usar cualquier lata esta en mi adn. Cuando vi el gabinete del cpu en la basura fue amor a primera vista jajaj Eso y el manifold de mi recuperadora te dicen todo, ese fue el manifold que use los primeros meses hasta que compre uno mas saludable.
Ya cuando injerte las piezas que arme y las que compre para armar mi maquina de limpieza (la Chola, como le llamamos con el amigo Rachu) te la presnto en privado para que la critiques y me indiques que corregir antes que la presente en la sociedad Forofrio.

Jebe, si perdemos la ilusion aun mientras hacemos las cosas que nos apasionan, fuimos. Siempre trato de hacer todo con el mayor gusto posible. De nada sirve que mastique bronca haciendo lo quen no me gusta. O lo hago contento, o no lo hago.
Saludos amigo!!
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 6 años 6 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d, silenbloc, freones, Calefaccióneltorno

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180818

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y si en vez de recuperarlo lo reutilizamos in -situ .
Bien para limpiar el condensador , evaporador , turbinas .....etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180819

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Si se puede coloco una valvulita de carga en la manguera y soplo el tablero o algún motor o saco un poco de tierra del condensador
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180827

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si como indicais se sobreentiende que ese nitrogeno residual se puede aprovechar para limpiar intercambiadores, ventiladores, etc en el caso de que esten sucios o para limpiar el propio equipo interiormente, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 6 meses #180977

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
www.forofrio.com/media/kunena/attachment...MollierNitrogeno.jpg


En las botellas de uso habitual hay y solamente hay nitrógeno gaseoso a alta presión .
Última Edición: hace 6 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 5 meses #181131

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Os presento una maquina para licuar nitrogeno (en el vídeo saliendo en forma de gas de una botella) y que sería una de ellas o parte de la instalación necesaria para la recuperación del empleado y para poder volver a reutilizarlo en sobrepresionar circuitos frigorificos:


Recuperando, y con una maquina enfriando el nitrógeno gaseoso hasta -175ºC podríamos dejar en la instalación sobrepresionada a 45 bar, tan "solo" 7 bar. Faltaría, "solo", el recuperado volverlo a meter en botella para su reutilización.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, camacho d, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, freones

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 5 meses #181154

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Moncayo, no puedo ver nada de nada del video. Sera q es porque uso mozilla y no chrome??
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 5 meses #181155

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola dsbordon, yo uso Mozilla Firefox y lo veo correctamente, prueba en el enlace directo de Youtube:
""
Te deja ver otros videos de Youtube directamente? tal vez no tengas algun complemento como el Flash Player, prueba tambien con otro navegador, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 5 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Recuperadora de nitrógeno hace 6 años 5 meses #181157

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola Freones, no tengo idea de que paso. Ya lo pude ver. Ese maquinon terrible que armo en el taller no logro entender como funciona ni con que gas podria trabajr para llegar a -175C. Veo varios compresores en cascada pero insisto, no me imagino siquiera con que gases podria trabajar par llegar a esa temperatura.
Ustedes son los que saben, podrian hacer un poco de luz??
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 6 años 5 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information