Buenas compañeros tengo una daikin del modelo fbq100b8v3b y a finales de este verano me salia el error a3, indagando por la red, encontre la tabla de codigos de errores de esta marca y pedi la boya de la bomba del desague, le he puesto la nueva y sigue haciendo lo mismo, no se que podria ser, en principio la bomba funciona bien pq cuando conecto la maquina se oye como se acciona.
Alguna sugerencia o ayuda?
Gracias de antemano y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Daikin FBQ100B8V3B error a3
hace 6 años 6 meses #180786
Hola, desague obstruido, bomba obstruida, suciedad en la bandeja, pediste la boya solo pero la bomba es la misma, quita tension al equipo, desmonta el conjunto bomba-boya desde la tapa negra del costado, sacalo fuera y limpialo todo bien, la bomba tiene una helice en la parte inferior con una tapa desmontable y accesible para limpiarla y revisarla por dentro, esta helice es muy pequeña y el agujero de succion tambien por lo que se atasca facilmente, aprovecha para revisar como anda de suciedad la bandeja, la bomba funciona de continuo la boya es solo para alarma por deteccion de nivel por fallo en bomba y/o obstruccion, de entrada hasta que no revises todo eso y si la bomba recibe tension de alimentacion descarto la tarjeta, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
En algunas ocasiones el sensor falla .
Verifica su funcionamiento llenando la bandeja de condensados y la limpieza de la misma .
Y cómo comenta el compañero , la línea de desagüe.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Bueno pues ya esta, desmonte la bomba, la limpie y lo monte todo y esta funcionando bien. El fallo me lo daba cuando yo subia el flotador hasta arriba, pensaba que era como otras bombas al elevarse el flotador por el nivel del agua la bomba se activaria, pero ya veo que mas bien es una seguridad por si falla la bomba que no se desborde la maquina. Ya he aprendido algo nuevo jejeje. Muchas gracias por vuestras respuestas.
P. D: tengo una boya nueva de daikin, si alguien la necesita, que mande un correo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Daikin FBQ100B8V3B error a3
hace 6 años 6 meses #180826
Hola compañero, si correcto en otras bombas cuando sube el flotador activa la bomba pero en este caso la bomba funciona de continuo como en muchos fan-coil y la boya se utiliza para indicar averia en el sistema de drenaje motivada por obstruccion o malfuncionamiento de la bomba, gracias por terminar el post, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.