Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Integración y automatización de sistemas

Integración y automatización de sistemas hace 6 años 5 meses #181210

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Hola jebasat, por lo que veo tienes ganas de ver un gran mundo de lo mas interesante.

Primero como te dice rodrigo el sistema que mas se adapta a tus necesidades puede ser knx, te explico. Su gran ventaja es el amplio espectro que agrupa que realmente es la gestion y control de la energia ( electrica, agua, calorifica y frigorifica). Es uno de los estandares mas empleados dado que todas las opcines antes comentadas las comanda, ademas de ser un gran standard adoptado por empresas referentes ( abb , schneider, hager etc...) por lo tanto no hace falta integrar diferentes sistemas y lenguajes.

Segundo, no es un trabajo de los mas complicado ( segun que programas y tipologias), en knx por ejemplo no hay una necesidad de emplear un lenguaje sino que tienes que ordenar la tipologia del edificio planta y receptor, escogiendo el recptor adecuado tiene unas posibilidades x que tendras que configurar y asociar a otras. Pero es un trabajo metodico, tienes que adquirir datos, escoger los mecanismos necesarios para entradas salidas y comunicacion, posteriormente diseñar la instalacion en ets, cuando todos los emisores receptores y actuadores esten montados adjudicarles sus direcciones y finalmente hacer la puesta en marcha. Con eso habras consegido poner en marcha la regulacion y control de lo programado, pero te queda adquirir todavia los datos de funcionamiento real de la instalacion y aplicar todos los cambios para dejar la instalacion en regimen de trabajo y de prealarmas o alarmas( si te quieres complicar).

No es un trabajo de lo mas sencillo pero tampoco el mas dificil, requiere muchas veces de un equipo multidisciplinar, y sobre todo de ensayo y error.

Por experiencia propia si quieres realizar u. Proyecto de enbergadura tienes que por lo menos tener 15-30 dias para desde la puesta en marcha, para regular a regimen de trabajo la instalacion ademas de configurar todas las alarmas.

Espero que te sirva de algo, y en medida que desempolve algunos apuntes y documentos que tenga te los cuelgo, salvo los que me a dado mi empresa que me matan!!! Jejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, jebesat

Integración y automatización de sistemas hace 6 años 5 meses #181212

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Claro, muy buen aporte. Muchas gracias. Espero esos documentos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Integración y automatización de sistemas hace 6 años 5 meses #181217

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Hola, otra pagina es iknx.es. De hay te paso un enlace de iniciacion al knx, esta muy bien explicado para ir cogiendo conocimientos ( es el mismo tutorial con el que aprendi pero algo mas reciente).

www.iknx.es/archivos/documental/2890738d...8b994114caa6b7a4.pdf

Para certificarte como instalador de knx existen cursos que imparten las empresas del grupo knx. Por ejemplo yo hice los cursos con schneider electric en barcelona, el curso basico duro 5 dias y me salio un buen pico entre estancias y curso unos 2000euros. Se que ahora han bajado mucho los precios y creo que andan por los 800euros. Segun vaya revisando mas docu te paso.

www.schneider-electric.es/es/work/services/training/isef/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Integración y automatización de sistemas hace 6 años 5 meses #181218

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Tambien se que, se emplea por ejemplo en supermercados, elliwel para controlar aparte de la instalacion frigorifica, el clima y la iluminacion. Nunca lo he usado pero algun compañero que trabaja en otra empresa lo utiliza bastante en instalaciones comerciales de ese tipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Integración y automatización de sistemas hace 6 años 5 meses #181219

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hay empresas que mandan a su personal tecnico para dar cursillos permanentemente no se si conoceis marenco elicopters, reparacion de elicopteros ,tengo un sobrino ingeniero aeronautico trabaja en esta empresa en suiza, y otro tambien ingeniero en abb tambien en suiza, este es de campo viaja por todo el mundo,electronico y alta tension, pero esta indra todo electronica para la armada fuerzas armadas , los programas que manejan son de cuidado, como control de aeropuertos, y algunos campos mas de embergadura ,que contienen 3 entradas de compañias electricas, trabajan con 3 sistemas a la vez,alguno trabajo en una nuclear, donde hay varios sistemas activos a la vez se tiene que estar en campo controlando los sistemas continuamente, nada de la distancia, y cuando me avisen voy , hay sistemas y sistemas, donde todo esta automatizado y bajo la supervision de supervisor , ingeniero de turno, jefe de sala de la centrtal, jefe de equipo, etc donde todo esta reflejado quien realiza el trabajo hora de intervencion tiempo, tipo de averia ,todos los sistemas lo que hacen es controlar los equipos o maquinaria, los sistemas se prueban todos los fines de semana en manual y despues se vuelve a pasar en auto , esto es horas de trabajo delante del ordenador , reseteando alarmas etc etc dejar todo operativo
bajo la supervision del equipo mencionado, reflejando todo en el libro de incidencias , partes y libro de industria,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Integración y automatización de sistemas hace 6 años 5 meses #181220

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Aqui algo de clima con knx. La mayoria que tengo son enlaces que me han ido pasando y guardando.

es.slideshare.net/mobile/VenDomotica/int...stalacin-domtica-knx
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Integración y automatización de sistemas hace 6 años 5 meses #181221

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Aqui como programar en ets.

El administrador ha desactivado la escritura pública.

Integración y automatización de sistemas hace 6 años 5 meses #181222

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Gracias de nuevo, Migar. Una pregunta, hasta dónde has llegado tú con esto? Quiero decir, mis pretensiones no son hacer cosas enormes, que eso va a empresas ya muy asentadas. Crees que es posible hacerlo así a escala provincia? Supongamos: chalet de la costa de millonario ruso, auditorio, teatro, ayuntamientos de pequeñas ciudades o pueblos algo grandes, clínicas, concesionarios de coches... Hablo de edificios de dos o tres plantas, cosas así, no grandes construcciones. Lo ves viable? Me embarco en ello a ver cómo voy?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Integración y automatización de sistemas hace 6 años 5 meses #181223

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
En la empresa en la que trabajo realizamos instalaciones electricas. Por lo general nos subcontrata una empresa grande o especializada para unicamente el montaje.

Cuando son pequeños proyectos si que los realizamos enteros. Chalets casi no se hacen porque es caro y no ven rentabilidad, restaurantes cada vez mas, y sobre todo edificios de oficinas.

El ejemplo que te puede interesar es un restaurante que hicimos, control de iluminacion, clima y camaras frigorificas. En clima fue sencillo on/off y sondas para visualizar saltos termicos en condensador y evaporador. Camaras fue visualizar temperatura ambiente, funcionamiento ventiladores y forzar desescarches, tambien visualizar recalentamiento y subenfriamiento.

Si te decides por ello lo mas probable es que hagas una intalacion para una camara, clima de pequeñas oficinas o asi. Pero por lo general tendras que tener ciertos conocimientos para poder actuar como mantenedor o reparador en instalaciones que dispongan de knx.

Para ellos te recomiendo y animo a que hagas el knx partner que te sera suficiente, y apartir de hay que trastees desguaces y analizes por tu cuenta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Integración y automatización de sistemas hace 6 años 5 meses #181224

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Ahora te cuento un poco mas de mi. Me interesa mucho el tema de automatizacion y por ello acabo de empezar a trastear com arduino. Tambien quiero probar de eliwell la gama free. En logosoft e hecho muchas cosas ( es muy util y te puede interesar).

Todo esto principalmente lo he hecho tirando de mis ahorros y tiempo libre, tengo bastantes monstruitos en casa, ahora estoy haciendo un motor para compuerta de coches ya que el mio se rompio.

El tema de la automatizacion no es complicado en si lo dificil es acertar en el sistema a implantar segun el uso y los recursos que cuente el usuario. Por ello el saber solo de uno no sirve rapidamente se quedan obsoletos, se renuevan etc... en este mundo el que se queda parado recibe un balazo!

Asique bienvenido al gran mundo de la automatizacion! Y recordar a todos que en prevision para antes del 2050 la gran mayoria de los puestos de trabajo estaran automatizados asique no podemos quedarnos dormidos. George orwell ecribio un libro muy bonito de ciencia ficcion llamado 1984, critica a la urss. Parecia de locos pero mirar hoy en dia...

Animo y leña al mono!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Integración y automatización de sistemas hace 6 años 5 meses #181227

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Existe un a marca que crece bastante rápido y es una alternativa muchos más económica y quizás sencilla que KNX.
Tiene bastantes pasarelas de comunicación, quizás modbus para clima la más sencilla.
Además aunque su principal fin es el control domótico del hogar, al ser tan flexible y abierto a otros lenguajes y elementos lo hace ideal para muchos otros proyectos.
Yo ya soy partner de ellos. Entra en www.loxone.es y podrás ver algunos ejemplos, sus oficinas de España controlan varias maquinas Mitsubishi que detectan si hay presencia o no para poner una temperatura de consigna de confort o de ahorro, además encender los equipos y apagarlos a la salida del primero en llegar o el ultimo en irse.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Integración y automatización de sistemas hace 6 años 5 meses #181228

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Yo te hablo mas desde mi punto de vista, que es el industrial.

KNX y demas, no dejan de ser plataformas de buses de campo, como puede ser un DeviceNet, un Profibus o un Modbus.

Para mi, por mi experiencia, lo mas importante ni es conocer a fondo una plataforma. Es mas importante que te familiarices con los controladores en si ( los PLC ), que al final son los que mandan, y los que te dan mas o menos posibilidades de control. El hecho de que tengas un bus KNX, solo refleja las posibilidades de comunicación entre maquinas, que pueden ser mas o menos completas dependiendo de la integración de sistema que halla hecho el fabricante.

Al final, programar en una u otra marca es muy parecido. Es mejor conocer bien las posibilidades que te ofrecen los diferentes fabricantes, para que a la hora de hacer una instalación, puedas elegir el equipo adecuado.

Las grandes sorpresas en este mundo te las llevas al comprobar que lo que en una marca lo haces sin problemas, en otras no puedes hacerlo, porque la compatibilidad con los buses no es completa.

Por eso, aparte de lo que puedas aprender por ahí, lo mas interesante es que busques cursos impartidos por los fabricantes. Es donde mas se aprende, y en estos cursos te das cuenta rapido de las debilidades y las bondades de segun que marcas.

Por lo demas, es cuestión de echarle muchas horas. Al final se aprende.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information