De ninguna manera freones me has hecho perder el tiempo. Ese numero de telefono lo contesta una robot y es de asistencia general de todos los productos marca LG.
Si que hay ese repuesto y no es relativamente muy caro. El compresor A ya esta probado directo y funciona sin problemas. El rele de ese compresor supongo qué, si se ha derritido el estaño del terminal, el contacto del mimo tampoco esta muy bien y, como casi siempre, llegar a la placa electrónica para quitar y poner es un problema ya que la unidad exterior esta pegada al techo y en estas maquinas deberíamos dejar siempre un mínimo de 40 cm. para que acceder a la parte eléctrica no sea un problema.
Pues ésa máquina creo recordar que es de dos ventiladores y pesa un rato , como para estar en soporte y tope de techo , vaya gracia del instalador .
En la unit interior paraba el ventilador o simplemente bajaba caudal al mínimo ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Problema cassette LG AT/UU30
hace 6 años 5 meses #181351
La unidad exterior silenbloc es de un solo ventilador. La unit interior baja el caudal al mínimo.
Al final le he hecho caso a freones y he reparado la placa por la razón de que la próxima semana dan temperaturas muy frias en Zara y es una academia, y la placa nueva tenia un plazo de 4 días y a la semana siguiente hay puente largo. He informado al cliente de todo ello y de que al próximo fallo el cambio de placa es si o si.
La maquina ha quedado funcionando correctamente así que por mi parte podemos dejar el asunto por concluido.
Gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola Moncayo, me alegro de que hayas tenido en cuenta la opcion de repararla y de que lo tengas solucionado, a ver si no vuelve a fallar, saludos compañero
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.