Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: DAIKIN 4MXS80DAVMB

DAIKIN 4MXS80DAVMB hace 6 años 2 meses #182755

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Buenas tardes compañeros, paso a exponer un problema con este modelo de maquina.
He cambiado la pbc de la unidad exterior y me da código U4, falta de comunicación entre unidades interiores y exterior, descarto las placas de las unidades interiores que son tres, ya seria mucha casualidad que se fastidiaran las tres a la vez, también descarto la unidad exterior por ser nueva la placa, salvo que haya venido averiada. Estoy pensando en la placa de bornas que lleva un baristor y algo mas de electronica. Mañana volvere a hacer comprobaciones, mientras tanto seran bienvenidos los comentarios y posibles soluciones con alguna experiencia que hayáis tenido.
Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 4MXS80DAVMB hace 6 años 2 meses #182757

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Podría ser que todas las placas estén averiadas,lo digo por un caso que me han comentado hace tiempo. En una instalacion de unas viviendas aparatos 4x1 alguien en el cuadro gral de las viviendas conecto fase donde va el neutro y las maquinas recibieron 380V.....al carajo todas las placas!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 4MXS80DAVMB hace 6 años 2 meses #182758

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Es raro a mi me paso algo parecido y se fueron las placas pero porque hubo una subida de tension
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 4MXS80DAVMB hace 6 años 2 meses #182766

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo .
Antes de cambiar hay que verificar .
1 Verificar el estado de los leds de unit interior ( el hp1 y hp2 ) .
2 Verificar en el bornero de la unit exterior e interior las bornas 1 y 2 así como 2 y 3 voltaje ac y cc y por supuesto una buena toma de tierra .
Además el equipo tiene en la tarjeta exterior un switch de autodiagnóstico que te indicará dónde tienes y cuál es la avería .

Ya nos cuentas que tal va .
Última Edición: hace 6 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.