Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Fugas en evaporadores casi nuevos.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 6 años 1 mes #183279

  • OscarSoriano
  • Avatar de OscarSoriano
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Yo me he encontrado casos en que se guarda pescado y deja el evaporador con las aletas de papel y el tubo lleno de poros, asi que corrosion en mi caso. También en condensadores cerca de la costa les pasa, se hacen papel.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Jmviana

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 6 años 1 mes #183315

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Hola, esos casos que planteas tambien se me han dado, pero evaporadores y condensadores ya con sus años. Yo me refiero más bien a algunos evaporadores que con un año o dos de uso ya tienen fuga, sobre todo lo veo en los armarios frigoríficos, mesas refrigeradas, pequeños equipos de frio, etc en locales de hostelería y vitrinas con embutidos. Cuando evaporadores de hace 30 años por decir una cifra se podían hecha 10 o más años sin dar un problema en las mismas condiciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 6 años 1 mes #183316

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Hoy he ido a cambiar el evaporador por el que me anime a plantear este tema el cual tenía un año y muy poco funcionando en un mural de un super. No consigo subir las fotos y el video.
Última Edición: hace 6 años 1 mes por Jmviana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 6 años 1 mes #183323

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Intenta usar un enlace externo tipo subeimagenes, subefotos, googlefotos, drive ...etc y los vídeos puedes utilizar youtube .
También puedes usar el correo del foro indicando el post y donde van alojados .

Un saludo☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 6 años 1 mes #183328

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 6 años 1 mes #183329

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Que guardan acido? Eso no es corrosion galvanica, hasta el tubo parece picado. Mas bien parece que no se han empleado buenos materiales.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 6 años 1 mes #183331

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Fermentadora de pan.


Evaporador picado con múltiples fugas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Migar

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 6 años 1 mes #183335

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Ya me parecía familiar, me suena a fermentadora Iverpan de SALVA, jeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 6 años 1 mes #183336

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 6 años 1 mes #183337

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
El evaporador de la foto tenía la fuga donde se ve lo picoteado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: JCAZOR

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 6 años 1 mes #183338

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Este es el video de cuando localicé las fugas, se ve que fuga por el evaporador y por una unión rocada que hay encima.

vimeo.com/257038887
Última Edición: hace 6 años 1 mes por Jmviana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: JCAZOR

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 6 años 1 semana #184243

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
Tiempo de carga de la página: 0.445 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information