Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Fugas en evaporadores casi nuevos.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 5 años 11 meses #184244

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Ese evaporador ya izo su trabajo, esta que se deshace.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 5 años 11 meses #184246

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
¿Dónde estaba metido ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 5 años 11 meses #184247

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Cámara de charcutería "con sulfitos".

Dejé de contar al llegar a 30 microfugas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 5 años 11 meses #184459

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Hola Jmviana, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado sobre la calidad de los evaporadores es...... UNA VERGUENZA !!!!! y lo de que el cliente te dice ..... menuda que mier...a. me has vendido !!!! también lo sufro bastante ya hace años y me gustaría saber si has podido encontrar, o bien sepas tu o los compañeros de algún fabricante que verdaderamente le de importancia a la vida útil de sus equipos (sobre todo de los evaporadores), más allá de sus intereses particulares.
Para mi este es un problema muy serio y me gustaría que dierais vuestra opinión de lo que pensais.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: JCAZOR

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 5 años 11 meses #184466

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
Hola, se pueden pintar las baterías con productos anticorrosivos. En un servicio técnico oficial donde estuve unos meses pintaban con un producto de Quimilock llamado VpCI-386. No afecta a la capacidad de transmisión térmica de la batería, y protege contra la corrosión. Pongo fotos que hice. Lo pintamos con pistola y compresor, es soluble en agua. Hay que ponerse una mascarilla buena, con filtro, porque el polvillo es irritante.
El servicio de pintado de baterías era un extra que se facturaba a parte.
Aquí el producto y las aplicaciones
quimilock.es/corrosion/muestra_doc_nivel...oria=3&idprod=26.htm
El cómo lo hicimos:
Procedimiento sobre batería nueva:
Aplicación de desengrasante mezclado con agua, entre 1/3 y la mitad de desengrasante del volumen total. El desengrasante que empleamos era este:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Después se lava con abundante agua con la carcher y se deja secar la batería.
Un vez bien seca, se aplica a pistola el producto VpCI-386. En esa empresa lo mezclaban con azul (que creo que es el mismo producto pero en azul). Un frasco azul por cada bidón de transparente. Decían que había azul, negro y dorado. Y decían que el tratamiento era el transparente, que lo otro era un colorante para ver por dónde has aplicado la solución con la pistola y no pasarte de pintura. Incluso lo echaban en condensadores de microchannel y no los obturaba ni producía efectos de subida de la presión de alta. Es un producto excelente para esto, transmite el calor como el metal.
A continuación el bote azul que mezclaban con el bidón que aparece en la imagen de al lado:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Ya para finalizar os pongo un folleto publicitario de la empresa, de la que no me llevo comisión ni nada, ni conozco, pero que he creído interesante para todos decirlo aquí. Un saludo.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Pongo fotos ahora de la batería que pintamos de una máquina:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, Jmviana

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 5 años 11 meses #184467

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
Por cierto, olvidé decir, se aplica bien con la batería puesta en la máquina, tapando las partes con plástico. No hace falta que la batería esté suelta. Otra cosa, se aplican varias capas finas, dos o tres, como cualquier pintura, dejando secar entre ellas. Un bote da para bastante, y se guarda para varias aplicaciones. Lo aplicaban para máquinas expuestas al ambiente salino de la costa. Bye.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 5 años 11 meses #184468

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Perdona, entiendo que no me he explicado bien, me refiero a esos pequeños equipos frigoríficos que están instalados en el interior (y bastante inaccesible) de los bajomostradores, armarios refrigerados,... etc, esa solución o tratamiento está más que justificado en equipos grandes, nosotros o yo nos referimos a los evaporadores pequeños, ya que el tratamiento que le da el fabricante del mismo es ridículo o bien el material es de muy baja calidad.
En esos equipos el fabricante te da la opción normalmente de si quieres algún tratamiento adicional tanto en el evaporador como en el condensador...
Un saludo
Última Edición: hace 5 años 11 meses por Chofito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 5 años 11 meses #184470

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Muchas gracias, ese producto parece mano de santo, eso parece un buen trabajo, ojalá los fabricantes nacionales y no muy lejanos tomen buena nota de que existen productos para minimizar los problemas pero insisto en que creo que es una solución a un problema pero la raíz está en el pobre material con el que fabrican los intercambiadores.
Última Edición: hace 5 años 11 meses por Chofito.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 5 años 11 meses #184471

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
Efectivamente para hostelería no creo que sea viable. Para cámaras frigoríficas sí. El otro día vi un evaporador de una cámara de pescadería picado y ahí sí se puede aplicar, sobre el evaporador nuevo, claro. O en intercabiadores externos de condensadoras, tanto de frío como de clima, roof tops, etc. Y cuando ves en estos casos que las aletas empiezan a deshacerse, puedes ofrecerlo al cliente, con un buen lavado previo.
Si son splits o máquinas de hostelería no creo que merezca la pena, de hecho, luego he hecho mucho doméstico y ya no he visto nada de esto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 5 años 11 meses #184472

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Chofito escribió:
Hola Jmviana, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado sobre la calidad de los evaporadores es...... UNA VERGUENZA !!!!! y lo de que el cliente te dice ..... menuda que mier...a. me has vendido !!!! también lo sufro bastante ya hace años y me gustaría saber si has podido encontrar, o bien sepas tu o los compañeros de algún fabricante que verdaderamente le de importancia a la vida útil de sus equipos (sobre todo de los evaporadores), más allá de sus intereses particulares.
Para mi este es un problema muy serio y me gustaría que dierais vuestra opinión de lo que pensais.

Hola, lamento decirte que no encontré ninguna solución para este tema. Como anécdota en su día un comercial de una casa de muebles de frio me dijo que habia dicho a fabrica que no le importaba que los aparatos que el vendía fuesen más caros, pero que invirtiesen más en los evaporadores. Tambien hablando con algún fabricante la opción que dan es un tratamiento con pintura epoxi, pero ya he encontrado algunos evaporadores con este tratamiento y tienen fuga por alguna soldadura de las curvas ya que la pintura tapa el agujero y cuando los prueban no fuga, pero al trabajar con los cambios de temperatura adios gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Chofito

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 5 años 11 meses #184473

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
jebesat escribió:
Por cierto, olvidé decir, se aplica bien con la batería puesta en la máquina, tapando las partes con plástico. No hace falta que la batería esté suelta. Otra cosa, se aplican varias capas finas, dos o tres, como cualquier pintura, dejando secar entre ellas. Un bote da para bastante, y se guarda para varias aplicaciones. Lo aplicaban para máquinas expuestas al ambiente salino de la costa. Bye.
Hola Jevesat. En su día me recomendaron pintarlos con un pintura epoxi, pero el resultado no fue el esperado ya que pintado a pistola no conseguí que penetrase bien entre la aletas, supongo que lo ideal sería sumergirlos en la pintura. No se si con el método que describes se consigue que la pintura penetre entre las aletas.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fugas en evaporadores casi nuevos. hace 5 años 11 meses #184476

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
Jmviana escribió:
jebesat escribió:
Por cierto, olvidé decir, se aplica bien con la batería puesta en la máquina, tapando las partes con plástico. No hace falta que la batería esté suelta. Otra cosa, se aplican varias capas finas, dos o tres, como cualquier pintura, dejando secar entre ellas. Un bote da para bastante, y se guarda para varias aplicaciones. Lo aplicaban para máquinas expuestas al ambiente salino de la costa. Bye.
Hola Jevesat. En su día me recomendaron pintarlos con un pintura epoxi, pero el resultado no fue el esperado ya que pintado a pistola no conseguí que penetrase bien entre la aletas, supongo que lo ideal sería sumergirlos en la pintura. No se si con el método que describes se consigue que la pintura penetre entre las aletas.

Saludos

Hola. Todo depende del tamaño del equipo. Si habláis de equipos pequeños, todo este post tiene mala solución. Cambiar evaporadores a muebles de frío, lo veo caro y poco rentable, habiendo muebles de segunda mano por el precio del evaporador + mano de obra.
Si habláis de cambiar el evaporador a instalaciones más caras, sí es viable cambiarlo y pintar el nuevo. También es viable ofrecerlo para instalaciones caras cuando se aprecia degradación en las baterías al hacer mantenimiento preventivo.
Proyectas por ambas caras y penetra bien. Has de proyectar por ambas caras del evaporador, aunque con la separación de aletas que hay en frío industrial, tan ancha en camaras de negativa, no haría ni falta, creo yo. Yo lo vi proyectar en una enfriadora, aleta estrecha. Se hace desde dentro y desde afuera, es decir, por ambas caras, las pasadas se hacen con inclinación lateral, no de frente, a un lado y otro, barriendo, para que cubra las aletas y las proteja. Sin desmontar nada, solo chapas externas e internas del chasis.
Es igual en camaras de frío que en climatización, coges el evaporador nuevo que sustituye al picado, quitas chapas y pintas en taller, previa aprobación del presupuesto por parte del cliente. Tapas donde vayas a soldar para que no se pinte. Y lo llevas a instalar ya pintado y seco.
Pero evaporadores que no vengan con fuga, esto no es para tapar fugas, por eso de los codos que dices
Última Edición: hace 5 años 11 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jmviana
Tiempo de carga de la página: 0.313 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information