Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Sustitutos de R22

Sustitutos de R22 hace 6 años 1 mes #183496

  • tiponglas
  • Avatar de tiponglas
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Tengo un equipo al que tengo que cambiar el compresor y el refrigerante. No se que gas valorar como sustitutos. El último que he puesto para estos equipos es R-438 y ahora me dicen R-449.
Si preguntas a fabricantes de refrigerantes su respuesta va a ser interesada. Me gustaría saber con vuestra experiencia cual pondrías.
Gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitutos de R22 hace 6 años 1 mes #183499

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Comenta un poco más sobre el equipo , es de climatización o refrigeración , potencia frigorífica , que instalación tiene y dónde están ubicadas las unit interior/exterior .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, dsbordon

Sustitutos de R22 hace 6 años 1 mes #183504

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si tienes que cambiar el compresor y el refrigerante la posibilidad de sustituir el equipo entero es una solucion a tener en cuenta. Precisamente la entrada en vigor del ultimo decreto sobre gases esta encaminado sobre este tema
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Sustitutos de R22 hace 6 años 1 mes #183523

  • tiponglas
  • Avatar de tiponglas
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Es una enfriadora de 120 KW . Está instaladas en una cubierta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitutos de R22 hace 6 años 1 mes #183525

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
tiponglas escribió:
Es una enfriadora de 120 KW . Está instaladas en una cubierta

Con esa potencia ¿cuantos compresores tiene?
Podrías hacerle un retrofit a R-407C.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitutos de R22 hace 6 años 1 mes #183528

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tal y como están las cosas con la F-Gas optaría por el R449A con cambio de aceite .
¿el sistema de expansión es electrónico o mecánico ?
No se si es rentable reemplazar el compresor de un equipo de ésa antigüedad y capacidad más la reconversión , en vez de instalar uno nuevo .
Hay la propiedad e ingeniería decide.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Sustitutos de R22 hace 6 años 1 mes #183532

  • tiponglas
  • Avatar de tiponglas
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Les he dicho que personalmente lo único que me planteo es cambiar la máquina. Pero quieren todas las posibilidades
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitutos de R22 hace 6 años 1 mes #183565

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pensaba que tenia menos potencia pero 120 kw es para pensarselo. Personalmente yo lo que haria es confeccionar un dossier al cliente no de costes sobre todo de la evolucion de los refrigerantes.
Te explico actualmente esta a punto de aprobarse una modificacion extensa del RSIF, tal y como esta el tema cualquier retrofilt que se realize con los refrigerantes actuales en un futuro ese gas estara limitado o prohibido por lo que hay que buscarse gases que ofrezcan una seguridad a medio o largo plazo y que sea el cliente quien asuma la responsabilidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: tiponglas
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information