Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: problema aerotermia

problema aerotermia hace 6 años 1 mes #183669

  • bass
  • Avatar de bass
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
primero, no se si este es el apartado correcto para mi post, si no es asi pido mil veces perdor y pido que sea removido al lugar mas conveniente.
Dicho esto les expongo:
maquina acuatermic v3 de eurofress. montada en mi propia casa ( se que tiene guasa)
tuberia limpia y presurizada con n2 a 50 bares
viene el sat a ponerla en marcha y no puede ponerla por que salta por baja presion.
recojo el gas con la recuperadora para comprobar la carga, estando esta bien
se coloca los manometros en la baja y en la alta, ambos estan mas bajos de los normal, entrando en vacio funcionando en frio.
se cambia a calor: ambos mas bajos de lo normal y salta por baja
se sustituye la unidad exterior pensando quye hay una obtricion enter la valvula 4 vias y el deposito de liquido.
sigue dando el problema
se sustituye las tuberias frigorificas.
sigue el mismo problema
se comprueba con n2 si hay obtruccion en el intercambiador de placas y esta bien
alguna idea por donde seguir??
jilipollas esferico: dicese de la persona que es jilipollas lo mires por donde lo mires......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema aerotermia hace 6 años 1 mes #183670

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Con lo que dices yo haria una comprobacion del sobrecalentamiento y el subenfriamiento, con sobrecalentamiento alto y subenfriamiento bajo el problema es la carga de refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema aerotermia hace 6 años 1 mes #183671

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Subenfriamiento bajo no perdon normal, jejeje. Si el sobrecalentamiento es alto subenfriamiento normal, tiene pinta de que o hay preexpansion en linea o mas probable valvula pequeña.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema aerotermia hace 6 años 1 mes #183672

  • bass
  • Avatar de bass
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
no da tiempo, en caso de frio, entraria en vacio en 15 o 20 segundos, en calor en algo mas, no llegando al minuto cuandfo me salta el presostato de baja, y como dato curioso se escarcha el tramo desde la valvula de 4 vias al deposito de liquido
jilipollas esferico: dicese de la persona que es jilipollas lo mires por donde lo mires......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema aerotermia hace 6 años 1 mes #183673

  • bass
  • Avatar de bass
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
el refrigerante lo he sacado y pesado, esta bien.
ademas me han traido otra unidad exterior nueva, y da el mismo problema
2 maquinas nuevas, de series distintas y el mismo problema???
jilipollas esferico: dicese de la persona que es jilipollas lo mires por donde lo mires......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema aerotermia hace 6 años 1 mes #183674

  • bass
  • Avatar de bass
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
aqui pueden ver que no hay tubos obtruidos en la instalacion
jilipollas esferico: dicese de la persona que es jilipollas lo mires por donde lo mires......
Última Edición: hace 6 años 1 mes por bass. Razón: no se ve el video
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema aerotermia hace 6 años 1 mes #183676

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, en aerotermia no hay un montaje igual siempre, para ayudarte has de dar más información sobre el sistema: la unidad exterior saca lineas de refrigerante, entiendo, hacia unidad o unidades interiores. Pues me parece imposible que sea compacto y no split como otras aerotermias y solo saques lineas de agua. Qué configuración hay en las interiores? Acs? Máquina de conductos con refrigerante? O es fan coil de agua? Dibuja esquema del circuito frigorífico y paso a paso podremos saber más.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema aerotermia hace 6 años 1 mes #183678

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
¿Cuál de los dos sistemas tienes instalado ?

goo.gl/images/LkKtsS

images.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2...AIICgC&iact=c&ictx=1


Si tienes el primero .

¿La distancia entre unit interior ( hidrokit ) y la exterior está dentro del margen de funcionamiento de la unit exterior ?

Las lecturas de presión las tomas en las conexiones de salida de la unit exterior ¿ el circuito secundario está ok , bomba recirculación , sensor de flujo , válvula 3 vías y demanda ?

¿Cuándo pones el equipo en modo calor , cómo actúan los ventiladores de la unit exterior ?

Si tienes la segunda instalación ¿ Te sucede en modo acs o en modo clima ?

Un saludo ☺
Última Edición: hace 6 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema aerotermia hace 6 años 1 mes #183683

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
bass escribió:
aqui pueden ver que no hay tubos obtruidos en la instalacion

el hecho de que se pruebe que en un circuito de tuberías hay circulación de Nitrogeno o de refrigerante no es indicio de que no haya obstrucción o semi-obstrucción.
A unas determinadas presiones no hay obstrucción pero cuando se pone a funcionar el equipo y cambia la relación de presiones es otro cuento. es por ese motivo que cuando se monta un equipo y se requiere inyectar mas refrigerante del debido se debe revisar las tuberías de inter-comunicación, las del evaporador y las del condensador, el filtro, el capilar o el orificio.
se hace necesario hacer una muy buena medida de presión de evaporación y de condensación y de recalentamiento y subenfriamiento, son casi los únicos indicativos de un buen desempeño del equipo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema aerotermia hace 6 años 1 mes #183688

  • bass
  • Avatar de bass
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
voy por partes.
el sistema es un sistema split, salgo con refrigerante, y no tiene mas de 13 metros con 2 metros de desnivel.
el sistema secundario esta bien, la bomba funciona y no tiene aire
los ventiladores arrancan normalmente, a los pocos segundos lo hace el comnpresor y se paran al detectar la baja presion.
bueno, ahora os traigo una ipotesi del sat. persona de reconocido prestigio en la zona:
humedad en las tuberias.....pero a mi no me cuadra, si fuera agua en la valvula en calor saltaria por alta presion. no por baja ¿¿¿¿¿¿no???????
despues de saltar por baja recupera presiones con rapidez. no hace a simple vista nada raro.
la instalacion es toda por superficie, con tubo rigido en su mayoria y puesto y conectada la maquina en el mismo dia. con lo cual me extrañaria muchisimo.
que opinais jefes??? yo solo soy el que barre el taller 829947.gif 829947.gif 829947.gif 829947.gif
jilipollas esferico: dicese de la persona que es jilipollas lo mires por donde lo mires......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema aerotermia hace 6 años 1 mes #183699

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
es una deducción muy viable. pero si hay humedad es sinónimo de un mal procedimiento. la humedad dentro el sistema forma hielo en la válvula de expansión.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema aerotermia hace 6 años 1 mes #183700

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
bass escribió:
no da tiempo, en caso de frio, entraria en vacio en 15 o 20 segundos, en calor en algo mas, no llegando al minuto cuandfo me salta el presostato de baja, y como dato curioso se escarcha el tramo desde la valvula de 4 vias al deposito de liquido
bass escribió:
no da tiempo, en caso de frio, entraria en vacio en 15 o 20 segundos, en calor en algo mas, no llegando al minuto cuandfo me salta el presostato de baja, y como dato curioso se escarcha el tramo desde la valvula de 4 vias al deposito de liquido[/color]
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information