Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Error E01 split inverter

Error E01 split inverter hace 5 años 11 meses #184758

  • MAURIM
  • Avatar de MAURIM
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes,a ver si me podeis ayudar
Para comprobar la averia que me aparece en el mando:E01 error de comunicacion.La unidad interior funciona la exterior llega 230v ,en la placa de control(donde van las sondas) el led no se ilumina. La máquina es General conductos mod ARH36UAN
Creeis que conveniente comprar un comprobador de fallos IPC 307.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 5 años 11 meses #184762

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola MAURIM un saludo.
¿Eres usuario o profesional ?
Necesitas ir testeando las partes de la electrónica de la unit exterior para ir descartando elementos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 5 años 11 meses #184850

  • MAURIM
  • Avatar de MAURIM
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, disculpa por la tardanza ,soy profesional del sector y necesitaria me indicarais los pasos a seguir para el testeo de la máquina.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 5 años 11 meses #184855

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Puedes poner el esquema eléctrico de la unit exterior , revisa fusible y varistor tarjeta unit exterior .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 5 años 11 meses #184859

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Nada que ver con el groupe maurin? o si.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 5 años 11 meses #184873

  • MAURIM
  • Avatar de MAURIM
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
No ,viene de mi nombre.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 5 años 11 meses #184874

  • MAURIM
  • Avatar de MAURIM
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola,pongo los esquemas eléctricos que tengo del manual técnico.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 5 años 11 meses #184889

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error E01 split inverter hace 5 años 11 meses #184890

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Revisa la salida del conector CN34 si da salida 220v verifica los fusibles de la tarjeta de control de 3,5 y 5 A.

Buena documentación del sistema electrónico del equipo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.558 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information