joseb71 escribió:
ya llegara el dia que lo domines, ya hice una serie de preguntas pero no respondes,
la maquina la encontraste parada,
fuiste hacer una revision,o un aviso,
que es lo que enfria la maquina,
antes de poner en marcha hay que saber si hay agua,
si tiene aire el circuito o que tiene ,
si lees los 2 post ultimos, veras que hay sistema de purga antes de la-s bombas
hay tambien una valvula comprobar si esta abierta,
ese mantenimiento lo hace siempre la misma persona,
sabes cual es el dispositivo que mantiene la presion del agua,
igual no tiene vaso de expansion para mantener la presion
y si lo tiene y esta mal,
ese programa quien tiene acceso ,quien lo maneja
hay que chequear bien la maquina
no tratar de arrancar sin mas
cuanto tiempo lleva la maquina parada
y las resistencias de carter estaban activadas
veras que la maquina es simple, pero hay que dominarla y llegara su dia,
todos pasamos por lo mismo
por que todas estas preguntas,
por que tienes dudas
por que veo que con tus dudas
el servicio tecnico trata de colocar la tarjeta
con lo cual tendria que programar todo nuevamente,ojo al parche
si trabajas por tu cuenta , quien paga
comprobaste si llega tension a las bombas, ya que estan localizadas
<<<<<<<sabes si en el recorrido de las tuberias hay algun servo motor
<<<<<<<estos suelen bloquearse se descolocan los engranajes
<<<<<<< y no hay paso de agua
<<<<<<<<con lo que la maquina para
suerte animo veras como si puedes, sal....
Vamos por partes, gracias Jose,
La máquina estaba parada por que en invierno la paro.
- la enfriadora la Iva a poner en marcha igual que tengo la otra.
Empezamos.
Tengo dos enfriadoras Carrier mismo modelo.
Enfrían agua para el circuito de agua fría para los climatizadores y fancoils.
Les revisé los vasos de expansión . Les purgue el circuito de agua pues tenían mucho aire.
Las resistencias del cárter se encendieron unos días antes de la puesta en marcha.
De las dos enfriadoras la única que me ha dado problemas es esta. A están en paralelo.
No trabajo por mi cuenta , trabajo en un edificio público, con unas empresas de mantenimiento que cambian cada dos años .
De pagar el arreglo lo hará la empresa y si es material el organismo público.
En el circuito hay tres bombas que llevan el agua al Circuito primario y luego dos bombas para cada circuito. Las bombas están todas funcionando y no no hay servofreno.
Gracias un saludo