Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Avería por baja presión en A/A Roca York AHO

Avería por baja presión en A/A Roca York AHO hace 5 años 10 meses #185035

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas tardes compañeros.

Esta mañana voy a reparar un aire Roca York por qué saltaba por baja. La cuestión es que no tenía ni gota de refrigerante. La máquina estaba funcionando con R422D. La cuestión es que e encontrado la fuga en el tubo de compensación de la válvula de la makina interior. La reparo cambio filtro de líquido hago un buen vacío y todo correcto le meto refrigerante nuevo R438A y la cuestión es que e notado que al arrancar se metía en vacío la meto en calor y trabaja bien. Reviso la válvula expansión de la makina exterior y no está obtruida ya que al arrancar en frío se enfría el distribuidor y la salida del evaporador . Sigo revisando y en la 4 vias noto ke una la tubería que vuelve de baja del evaporador no se enfría lo suficiente y la tubería de aspiración del compresor si. Y cuando la makina para por baja al ponerse la 4 vias en reposo nosotros como se enfría la tubería k viene del evaporador la k no se enfriaba bastante. El problema puede ser la 4 vias?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería por baja presión en A/A Roca York AHO hace 5 años 10 meses #185038

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
fulala escribió:
La cuestión es que e encontrado la fuga en el tubo de compensación de la válvula de la makina interior
Hasta aquí entiendo que es una máquina partida. La unidad interior tiene válvula de expansión, y había fuga en el tubo de compensación.fulala escribió:
La reparo cambio filtro de líquido hago un buen vacío y todo correcto le meto refrigerante nuevo R438A y la cuestión es que e notado que al arrancar se metía en vacío la meto en calor y trabaja bien.
Hasta aquí entiendo que en modo frío, con evaporador en la unidad interior, se te mete en vacío. Estando bien cargada, uno sospecharía de la vet de la interior que reparaste el tubo de compensación, o del filtro, por la dirección del filtro. La vet que se aplastara el capilar del bulbo o se pinzara, en fin, quién sabe... Sigamos...fulala escribió:
Reviso la válvula expansión de la makina exterior
A ver, un momento. Estábamos hablando de la vet de la interior. Ahora pasamos a revisar la de la exterior, la que solo actúa cuando la unidad exterior es evaporador, en modo calor o invierno. Esa vet en principio no tiene nada que ver con lo comentado antes de que se iba a vacío, pues esa vet no actúa en modo frío ó verano. Empieza a ser confuso, sigamos...
fulala escribió:
Reviso la válvula expansión de la makina exterior
y no está obtruida ya que al arrancar en frío se enfría el distribuidor y la salida del evaporador .
Cómo? La vet exterior actuando en modo frío? En frío el evaporador está en la interior y la exterior es condensador. Aquí ya me he perdido...
Última Edición: hace 5 años 10 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

Avería por baja presión en A/A Roca York AHO hace 5 años 10 meses #185043

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Perdón he kerido decir la vet interior... La que he reparado era el tubo de compensación de la vet exterior.
La vet interior trabaja bien al tacto puesto que se enfría tanto a la salida de la válvula como a la salida del evaporador.
Y el filtro es nuevo y bidirecional
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería por baja presión en A/A Roca York AHO hace 5 años 10 meses #185045

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
fulala escribió:
Buenas tardes compañeros.

Esta mañana voy a reparar un aire Roca York por qué saltaba por baja. La cuestión es que no tenía ni gota de refrigerante. La máquina estaba funcionando con R422D. La cuestión es que e encontrado la fuga en el tubo de compensación de la válvula de la makina exterior. La reparo cambio filtro de líquido bidireccional, hago un buen vacío y todo correcto le meto refrigerante nuevo R438A y la cuestión es que e notado que al arrancar se metía en vacío la meto en calor y trabaja bien. Reviso la válvula expansión de la makina interior y no está obtruida ya que al arrancar en frío se enfría el distribuidor y la salida del evaporador . Sigo revisando y en la 4 vias noto ke una la tubería que vuelve de baja del evaporador no se enfría lo suficiente y la tubería de aspiración del compresor si. Y cuando la makina para por baja al ponerse la 4 vias en reposo noto como se enfría la tubería k viene del evaporador la k no se enfriaba bastante. El problema puede ser la 4 vias?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería por baja presión en A/A Roca York AHO hace 5 años 10 meses #185047

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, ponlo en modo frío, mide presiones y recalentamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

Avería por baja presión en A/A Roca York AHO hace 5 años 10 meses #185048

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Aunque no necesitas mucho más: si se va a vacío y has cargado a peso, es la válvula de expansión, por mucho que al tacto notes frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

Avería por baja presión en A/A Roca York AHO hace 5 años 10 meses #185050

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Ok mañana le cambiaré la válvula ya que es una danfoss tez5 y es desmontable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería por baja presión en A/A Roca York AHO hace 5 años 10 meses #185056

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buenas.........Y no podía ser la válvula antiretorno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería por baja presión en A/A Roca York AHO hace 5 años 10 meses #185059

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
silenbloc escribió:
Buenas.........Y no podía ser la válvula antiretorno.
No sé, explica esto mejor, hablas de la atirretorno en paralelo a la vet para cuando invierte el ciclo? De las dos, la que afecta puede ser la que hay a la salida del intercambiador que hace de condensador, que no deje pasar el líquido. Podría ser, amigo. Revisa eso también. Si preexpansiona o restringe debe enfriarse. La v4v yo la descartaría porque el síntoma es otro, de equilibrado de presiones o compresor ineficiente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería por baja presión en A/A Roca York AHO hace 5 años 10 meses #185065

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas tardes.
La válvula antirretorno no es ya que en calor trabaja bien y en frío la válvula de la unidad exterior trabaja bien.
El lunes le cambiaré la vet de la unidad interior a ver k tal y ya os cuento. Lo k me mosquea es que expansiones expansiones pero puede ser k este casi cerrada o por la válvula o por el bulbo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Avería por baja presión en A/A Roca York AHO hace 5 años 10 meses #185179

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola, puede ser antiretorno de bypass ( de la vet ) de la unidad exterior o vet de la unidad interior.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information