TEMA: RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185600

  • Alfred83
  • Avatar de Alfred83
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Buenas tardes, os cuento, finalmente me he centrado en los saltos por baja. Le he realizado un control de carga y efectivamente he recuperado 22,5kg de los 29 nominales, tras presurizar el circuito, la fuga se encontraba en el abocardado de un restrictor, tras reparar el problema, vuelta a presurizar y tras comprobar que no perdía presión, le hice un buen vacío y tras dejarlo hecho durante 18horas y ver que no lo había perdido procedí a cargar al peso. Los visores se ven con el nivel correcto de aceite, el rooftop funcionando correctamente. Pido disculpas ya que quizás me preocupé demasiado con el tema del aceite y resulta que era una fuga.... muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185601

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Gracias a ti por contestar con la respuesta al problema.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseb71

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185614

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol , vale que trabajaba a 5 bar -10ºc , y paraba por baja, ahora que presion de trabajo tienes en baja,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185673

  • Alfred83
  • Avatar de Alfred83
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola buenos dias, te digo:
Presion en baja 7bar
Tª ext:32°C
Tªimpulsion 14°C
Tª retorno 28°C
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185674

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno antes trabajaba a casi -10 ºc y ahora trabaja a oºc tendrias que trabajar por encima de 0ºc sal ....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Alfred83

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185690

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
que idea tiran porque estaba bajo SOLO UNO de los 2 compresores teniendo baja carga de refrigerante ,tendrian que tener los dos baja carga con poco refrigerante c,¿cual es la posible explicacion? .... si ya se que se soluciono ,solo me queda la pregunta a este otro probleema
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185691

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
poco ACEITE perdon,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185694

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Refrio el compañero te contestó por aquí;francismorcillo escribió:
Refrio.

Al tener 2 compresores conectados por un simple tubo en el fondo del cárter, si uno comprime menos que otro, también aspira uno menos que otro.

El que menos comprime, y por lo tanto aspira menos, siempre tiene una presión superior en el cárter, por lo que empuja el aceite hacia el que comprime mejor, porque al aspirar mejor, también crea una depresión mayor en el cárter, y por lo tanto aspira el aceite del otro compresor.

Espero que esto te aclare el problema.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185695

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ese equipo no está trabajando correctamente , lo raro es que no se active la protección antihielo.
Habría que revisar la expansión y evaporador así cómo funcionamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185703

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
silenbloc escribió:
Ese equipo no está trabajando correctamente , lo raro es que no se active la protección antihielo.
Habría que revisar la expansión y evaporador así cómo funcionamiento.
Silen, es una roof top, no una enfriadora, lo digo por lo del antihielo... El salto del aire se ve bien, 14 grados. Quizá 7 bares sí es poco para ese retorno, habría que mirar si va modulando. El recalentamiento?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185706

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... esa impulsion esta mal esta demasiado alto,sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185710

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
jebesat escribió:
silenbloc escribió:
Ese equipo no está trabajando correctamente , lo raro es que no se active la protección antihielo.
Habría que revisar la expansión y evaporador así cómo funcionamiento.
Silen, es una roof top, no una enfriadora, lo digo por lo del antihielo... El salto del aire se ve bien, 14 grados. Quizá 7 bares sí es poco para ese retorno, habría que mirar si va modulando. El recalentamiento?
Ups!! es verdad , se me fue la pinza Jajaja !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.