Hola, hace varios días reemplacé una unidad condensadora de 7.5, debido a la anterior se daño compresor con aceite quemado, limpie tuberías internas con solvente y nitrógeno, y instalé filtro de succión y líquido e hice vacío y dejé en función. Mi pregunta es, debería volver a cambiar filtros y refrigerante?
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Aire central 7.5 toneladas
hace 5 años 7 meses #186334
,deberia de hacerse 1 segun se arranca al poco tiemposegun puede ser en 1 hora o menos , 2 analizando el aceite se cambia si se ve que esta mal, 3 cambiar segun se vea,al dia siguiente etc, segun la instalacion, dependiendo de como este el aceite,
se cambia aceite refrigerante y filtros, ( y el aceite de la bomba de vac..... cada vez que se utiliza,)
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 7 meses por joseb71. Razón: esto es un aire, central
El administrador ha desactivado la escritura pública.
en las instalaciones que yo trabajaba ,¿ instalaciones? cada vez que se intervenia y se abria una maquina , por cambio de compresores etc etc, se hacia la operacion de cambio de aceite, cambio de filtros, y se recoje el gas en botellas por la cantidad,esto se hacecomo dos 3 veces la primeravez que hace al poco tiempo de poner las maquinas en marcha, el gas se vuelve a meter nuevo, la segunda y la 3 ya no, pero en cada operacion se cambian los filtros y el aceite, el refrigerante solo se cambia la 1ª vez, y se deja en las botella-s
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.