Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Kaysun error f4

Kaysun error f4 hace 5 años 7 meses #186786

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola buenos días tengo este modelo de unidad exterior kue -140 dtn6 kaysun y 2 interiores kcis-90 dn6 son twin con derivación.
Se le cambió la placa ipm por otra que funcionaba bien y funcionó 1 día perfectamente y ahora sale error f4 según kaysun es EEPROM al aire libre de error ( eléctricamente programable y borrable memoria de sólo lectura).
Ahora mismo estoy bastante perdido con este fallo.
Ante todo muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Kaysun error f4 hace 5 años 7 meses #186795

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, me aparece f4 en la documentación técnica de la marca como error de otra unidad. Supongo, por lo que leo, que son dos cassettes con una exterior de dos ventiladores. Si sale f4 en el display de un cassette, mira en el display del otro o en el display de la placa de la unidad exterior. Si fuese eeprom viene como e0 en la placa exterior.
Te pongo lo que he visto y me dices.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 7 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Kaysun error f4 hace 5 años 7 meses #186796

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
En principio no dice que f4 sea la EEPROM, dice que es error en otra unidad, o la otra gemela o la exterior.
Dice que el error de la EEPROM es E0 en display de la exterior.
Quién te dijo que era la EEPROM? El servicio técnico?
Este documento yo lo tengo porque me lo pasaron los del servicio técnico frigicoll en un curso hace unos años
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Friofrio19

Kaysun error f4 hace 5 años 7 meses #186801

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Según el manual técnico pone eso eprom.
Puede ser por no aplicar pasta termica y no hace buen contacto?
Un cassete marca f4 y el otro ee es modo twin 2 cassete y una exterior
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Kaysun error f4 hace 5 años 7 meses #186802

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Donde podría localizar esos errores?porque los que tengo yo me sale f4 error eeprom
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Kaysun error f4 hace 5 años 7 meses #186806

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, la placa de la unidad exterior lleva display donde pone el error? O alguna secuencia de parpadeo de LEDs?
Última Edición: hace 5 años 7 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Kaysun error f4 hace 5 años 6 meses #186808

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Buenos días si que tiene display pero ahora mismo no se el error que marca.
En los 2 cassete me lo dijo el cliente en uno pone f4 y en el otro EE
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Kaysun error f4 hace 5 años 6 meses #186813

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si la unit exterior es similar ha ésta , tiene las tarjetas de control , potencia y demás independientes , revisa el error en la unit exterior , posiblemente te esté fallando la tarjeta de control .
https://www.[IMG]https://www.
Última Edición: hace 5 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Kaysun error f4 hace 5 años 6 meses #186816

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola e hablado con el servicio técnico de kaysun y me han comentado esto:
La avería es bandeja de la unidad interior llena de lodo,bomba de deenaje rota o el desagüe atascado.
Me han dicho que f4 está diciendo que la esclava tiene un problema que ese problema es EE lo que os e comentado.
Esperemos que sea eso.
De todas maneras por un desagüe que te bloquee toda la máquina es la primera vez que veo una avería así.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Kaysun error f4 hace 5 años 6 meses #186817

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Efectivamente, eso pone.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Kaysun error f4 hace 5 años 6 meses #186818

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El error EE si hace mención a alarma nivel de agua y en los equipos con bomba de drenaje para la producción de frío , al ser sistema twin el error de una unit interior lo hace común al resto de unit interiores aunque no generen avería.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Kaysun error f4 hace 5 años 6 meses #186823

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information