Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: SISTEMA CONTROL EXTRACTOR DE TEJADO

SISTEMA CONTROL EXTRACTOR DE TEJADO hace 5 años 6 meses #187024

  • Francisc0
  • Avatar de Francisc0
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Estimados,
Junto con saludar quisiera consultar por el sistema de control que se necesita para un extractor de tejado que se utilizará para extraer aire de tres campanas de cocina de uso residencial. (Edificio de tres pisos)
¿Como se controlan de manera ortodoxa estos extractores de Shaft de campanas de cocina?
Favor urgente. Muchas gracias
Sedpuesprudentescomoserpientesysimplescomopalomas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SISTEMA CONTROL EXTRACTOR DE TEJADO hace 5 años 6 meses #187025

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117


entre los dos suiches de tres vías puedes colocar cuantos suiches de cuatro vías desees.
en nuestro caso solo se cambian las lamparas por el contactor del extractor.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Francisc0

SISTEMA CONTROL EXTRACTOR DE TEJADO hace 5 años 6 meses #187030

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
3 campanas con un mismo extractor ¿? Y ¿cuando solamente éste en funcionamiento una ?
Necesitas control de caudal .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Francisc0

SISTEMA CONTROL EXTRACTOR DE TEJADO hace 5 años 6 meses #187047

  • Francisc0
  • Avatar de Francisc0
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Asi es El control de caudal es la mejor y mas costosa solucion.
Pero Yo pregunto por la mas ortodoxa.
Sedpuesprudentescomoserpientesysimplescomopalomas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SISTEMA CONTROL EXTRACTOR DE TEJADO hace 5 años 6 meses #187049

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
No se la normativa en tu país , independientemente de ello y la manera más básica sería con 3 interruptores conmutados ( uno por planta) y si quieres puedes añadir una contactora para que la fuerza del extractor no pase directamente por los contactos .
Ten en cuenta si no añades más elementos de control , basta con que una planta active la extracción para que también lo haga del resto .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Francisc0

SISTEMA CONTROL EXTRACTOR DE TEJADO hace 5 años 6 meses #187052

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Yo colocaría un variador de frecuencia controlado por señales digitales, por cada señal de entrada aplicaría un porcentaje de velocidad 33-66-100%.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Francisc0

SISTEMA CONTROL EXTRACTOR DE TEJADO hace 5 años 6 meses #187053

  • Francisc0
  • Avatar de Francisc0
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias tienes algun bosquejo electrico o plano detalle o diagrama de algun proyecto como ese variador controlado.?
Es esa ls soucion mas comun que se proyecta?
Sedpuesprudentescomoserpientesysimplescomopalomas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SISTEMA CONTROL EXTRACTOR DE TEJADO hace 5 años 6 meses #187054

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Depende de cada marca y modelo de variador, pero seguro que cualquier marca se puede configurar para arrancar y subir a un mínimo de frecuencia cerrando un contacto.
Subir frecuencia al % deseado al cerrar 2 contactos
Subir al 100% al cerrar 3 contactos.

El almacén o distribuidor te lo puede dar configurado o darte los parámetros de configuración para hacerlo en el lugar de la instalación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Francisc0

SISTEMA CONTROL EXTRACTOR DE TEJADO hace 5 años 6 meses #187065

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
KennyBX escribió:
Yo colocaría un variador de frecuencia controlado por señales digitales, por cada señal de entrada aplicaría un porcentaje de velocidad 33-66-100%.

Con la pérdida de carga del conducto no será suficiente.

Sino hay algún elemento que anule el resto , continuará extrayendo del resto de los locales .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Francisc0

SISTEMA CONTROL EXTRACTOR DE TEJADO hace 5 años 6 meses #187071

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Daba por hecho que dispone de trampillas para eliminar ese problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Francisc0

SISTEMA CONTROL EXTRACTOR DE TEJADO hace 5 años 6 meses #187087

  • Francisc0
  • Avatar de Francisc0
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias a todos. El sistema si tiene antiretorno en cada campana de cocina y el variador de velocidad suena muy bien.
Quisiera consultar que opinan del uso de timer como solucion. .. ¿seria muy grave que el equipo funcione si estan todas las campanas cerradas?
Sedpuesprudentescomoserpientesysimplescomopalomas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

SISTEMA CONTROL EXTRACTOR DE TEJADO hace 5 años 6 meses #187088

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo único grave seria: el uso de energía eléctrica inoficiosa.
si tiene antiretorno y te gusta la idea del variador que esperas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Francisc0
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information