Hola estoy viendo unos fancoils y los que estuvieron antes han cambiado todos los números y vueltas de las llaves rojas.Me comentan que hay que regularla desde la más cerca de la enfriadora a la más alejada.Pero no sé que numeración y si a ojo con termómetros se podría hacer.Gracias y un saludo a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Regular llave tour Anderson
hace 5 años 6 meses #187094
Hola, yo intentaría que el agua tuviera un salto de 5 grados en el fancoil entre la entrada y la salida del agua. Ejemplo, si entra a 7, que salga a 12 grados. Si sale a menos de 12, es que pasa mucho caudal, tienes que cerrar. Si sale a más de 12, es que pasa poco caudal, tienes que abrir.
Eso es lo único que se me ocurre. Y es teórico. Sé que se suelen diseñar así las instalaciones. Pero no lo he hecho nunca eso de regular las tour anderson y la verdad no sé si se suele hacer así. A ver si alguien con más experiencia corrobora el método o aporta otro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
hol esto es un video para que veas que la regulacion esta en el foro para ese tipo de valvulas, algunas mas en climatizacion en la sala de jose en evaporadores en climatizacion tienes caleffi y tiene de todo, y te diran la capacidad que admite cada fan coil caudal etc,
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
De toda la vida en instalaciones centralizadas se han colocado valvulas de asiento en los colectores para regular el caudal, el funcionamiento es simple el agua va donde menos perdida de carga encuentre, si coloco un elemento que pueda regular esa perdida de carga no tendre circuitos preferentes.
¿Como se realiza? muy facil como en una instalacion al final la tuberia ni va por donde se proyecto, se desconoce las perdidas de carga de codos,tubos,valvuleria etc. Se opta por el metodo indirecto que es el salto termico entre la ida y el retorno es lo mas fiable.
El ordenador mola, pero muchas veces tienes problemas de sonido y terminas por regular por temperatura y sonido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Depende del numero de válvulas a ajustar y si son muchas lo ideal es la herramienta del fabricante para su ajuste. El salto que comentas en el fancoil en principio esta bien pero se vera afectado por la posición del resto de fancoils.
Si hay muchas válvulas, ramales, columnas, hace falta un esquema hidráulico y obviamente que todos ellos dispongan también de válvulas de ajuste de PERDIDA DE CARGA. En mayúsculas para señalar que es lo que esas válvulas ajustan. Si la instalación es grande y solo hay válvulas en los fancoils no cabe perder el tiempo. Todas abiertas y a ver donde esta (fancoil) el problema de caudal para intentar corregirlo puntualmente.
Hola, en el proyecto de climatizacion del edificio, deberian aparecer las valvulas TA con su numero de vueltas correspondiente y caudal m3/h o l/s al cual tienen que estar reguladas, al menos nosotros lo tenemos así en el edificio donde estamos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.